Показано с 1 по 6 из 6

Тема: выходы МДВВ

  1. #1

    По умолчанию выходы МДВВ

    Добрый день.
    Имеется МДВВ-Р, прошивка 1.08.
    1. После включения прибора через несколько секунд загорается индикация "авария" не зависимо от того идет обмен по 485 или нет.
    2. Согласно руководства по эксплуатации (стр. 44, приложение Д) можно проверить выходные реле в конфигураторе МДВВ. При проверке реле не срабатывают, светодиоды не загораются. Входы устройства работают, счетчики входов работают.
    3. До момента индикации сигнала "авария" (несколько секунд после включения прибора) при замыкании входов прибора почему-то происходит срабатывание реле на выходах (замыкая 1 вход срабатывает 1 реле на выходе)
    4. Не получается подключить прибор по протоколу ModBus с контроллером ПЛК100 (по протоколу ОВЕН - подключается, но удается получать информацию только с входов прибора). Возможен вообще нормальный обмен данными по протоколу modbus.
    5. По протоколу ОВЕН вообще возможно управлять выходами типа реле? - смущает фраза "посылка групповой команды включения/выключения ВЭ по протоколу ОВЕН невозможна" - руководство стр. 22, п. 5.1.1.
    6. МДВВ, приобретенные в ноябре - декабре 2008 г. (сейчас идет закупка) с прошивкой 1.0.8 или 1.0.9?

    Просьба прояснить все пункты.

  2. #2

    По умолчанию

    Речь идет об одном приборе или у вас на нескольких мдвв наблюдается аналогичная ситуация?
    Снимите верхнюю крышку прибора, снимите все установленные перемычки и проверьте работу в таком режиме.
    Если вы используете modbus ASCII, перейдите на RTU, для прошивки 1-08 характерны проблемы с реализацией первого.
    Выходами по протоколу ОВЕН управлять можно. Отдельно каждым выходом, а не групповой командой.

  3. #3

    По умолчанию

    Прибор пока один (тестовый для разработки).
    После снятия всех перемычек в конфигураторе прибор вроде стал работать. Их нужно оставлять в таком положении или ставить обратно (изначально было JP2 и JP3 замкнуты, JP1 разомкнут)?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от o_nik Посмотреть сообщение
    Прибор пока один (тестовый для разработки).
    После снятия всех перемычек в конфигураторе прибор вроде стал работать. Их нужно оставлять в таком положении или ставить обратно (изначально было JP2 и JP3 замкнуты, JP1 разомкнут)?
    Лучше оставить так. jp3 используйте для восстановления заводских настроек.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за оперативные ответы

    Эта проблема часто встречается в МДВВ или это просто обязательное условие его эксплуатации (и для чего используется JP2 - он в инструкции не описан)?
    Планируется работа с достаточно большим количеством единиц вашей продукции на важном объекте, там тоже могут быть такие проблемы (да, и про прошивку Вы не сказали, будет она новой 1.09 на новых приобретенных приборах или нет)

    P.S. Оказывается при снятой перемычке JP2 нельзя изменить настройки прибора.
    Последний раз редактировалось o_nik; 03.12.2008 в 07:29.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от o_nik Посмотреть сообщение
    Спасибо за оперативные ответы

    Эта проблема часто встречается в МДВВ или это просто обязательное условие его эксплуатации (и для чего используется JP2 - он в инструкции не описан)?
    Планируется работа с достаточно большим количеством единиц вашей продукции на важном объекте, там тоже могут быть такие проблемы (да, и про прошивку Вы не сказали, будет она новой 1.09 на новых приобретенных приборах или нет)

    P.S. Оказывается при снятой перемычке JP2 нельзя изменить настройки прибора.
    jp2 - защита от записи. Потому и не меняются параметры.
    jp3 - восстановление заводских сетевых настроек.
    jp1 - должно быть разомкнуто, пользователями не используется.

    по прошивке отвечу немного позже.