Тема: Запись в СМИ-2

  1. #1

    По умолчанию Запись в СМИ-2

    Просьба помочь разобраться с обменом с индикатором СМИ-2. Считывать как-то чего-то получается. Записывать - не идёт. Не могу понять в каком формате требуется отсылать данные. В описании даны следующие типы: INT, Word, Float, String, "Портрет". Выставляю с помощью "Конфигуратора СМИ2" в настройках тип переменной INT. Пользуюсь командой val.l. В описании команды указан тип данных - целое знаковое. Не могу разобраться, как тип "целое знаковое" перевести в типы данных протокола Овен? Какими данными заполнять поле данных уровня приложения?

    (работаю через LabView)

    Спасибо.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wilzon Посмотреть сообщение
    Просьба помочь разобраться с обменом с индикатором СМИ-2. Считывать как-то чего-то получается. Записывать - не идёт. Не могу понять в каком формате требуется отсылать данные. В описании даны следующие типы: INT, Word, Float, String, "Портрет". Выставляю с помощью "Конфигуратора СМИ2" в настройках тип переменной INT. Пользуюсь командой val.l. В описании команды указан тип данных - целое знаковое. Не могу разобраться, как тип "целое знаковое" перевести в типы данных протокола Овен? Какими данными заполнять поле данных уровня приложения?

    (работаю через LabView)

    Спасибо.
    Добрый день. Требуется использовать именно протокол Овен? Modbus не подойдет?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Требуется использовать именно протокол Овен? Modbus не подойдет?
    Можно, конечно, и Modbus. Но пока вроде по Овен получается связываться. С Modbus свои навороты, пока не разбирался.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wilzon Посмотреть сообщение
    Можно, конечно, и Modbus. Но пока вроде по Овен получается связываться. С Modbus свои навороты, пока не разбирался.
    Я бы вам все же рекомендовал использовать Modbus - тогда, думаю, настроить обмен будет гораздо проще.
    Кроме того, вы можете подключить к LabView наш OPC-сервер - в нем есть готовый шаблон опроса СМИ2 по Modbus.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я бы вам все же рекомендовал использовать Modbus - тогда, думаю, настроить обмен будет гораздо проще.
    Кроме того, вы можете подключить к LabView наш OPC-сервер - в нем есть готовый шаблон опроса СМИ2 по Modbus.
    Хорошо, спасибо, попробую.
    Но всё-же хотелось бы, чтобы описания на команды управления прибором и описание протокола обмена как-то согласовывались друг с другом, чтобы не возникало подобных вопросов.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wilzon Посмотреть сообщение
    Просьба помочь разобраться с обменом с индикатором СМИ-2. Считывать как-то чего-то получается. Записывать - не идёт. Не могу понять в каком формате требуется отсылать данные. В описании даны следующие типы: INT, Word, Float, String, "Портрет". Выставляю с помощью "Конфигуратора СМИ2" в настройках тип переменной INT. Пользуюсь командой val.l. В описании команды указан тип данных - целое знаковое. Не могу разобраться, как тип "целое знаковое" перевести в типы данных протокола Овен? Какими данными заполнять поле данных уровня приложения?

    (работаю через LabView)

    Спасибо.
    Для записи переменной Int нужно использовать val.i . В РЭ опечатка. Возможно поэтому у Вас не получается.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Для записи переменной Int нужно использовать val.i . В РЭ опечатка. Возможно поэтому у Вас не получается.
    5 баллов! Жму руку сотрудникам Овена за чувство юмора! Да, возможно именно поэтому и не получалось
    Прошу сообщить, куда подъезжать за коньяком на восстановление обильно потраченных нервных клеток?
    Последний раз редактировалось wilzon; 28.09.2018 в 14:27.

  8. #8

  9. #9

    По умолчанию

    Дмитрий, и Вам, конечно, спасибо огромное, я вот сам не допёр. Очередной урок - шире надо смотреть на проблему, а не замыкаться в рамках написанных правил.

  10. #10

    По умолчанию

    Записать данные в СМИ2 получилось?

Похожие темы

  1. Запись в Modbus OPC v.4
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.11.2017, 17:32
  2. Синхронная запись в OPC-тег
    от Igor V в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.01.2017, 17:19
  3. Запись в HDA тег
    от SokolovS в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 18:28
  4. Запись в ПЛК
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 07:47
  5. Запись P.UPr в ТРМ251
    от Танец Ветра в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 10:57

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •