Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Настройка ТРМ138 через конфигуратор

  1. #1

    По умолчанию Настройка ТРМ138 через конфигуратор

    Только не говорите, что так исторически сложилось

    Изменить некоторые параметры ТРМ-ов через конфигураторы не удается.
    Например: ТРМ138

    Периодичность смены каналов при циклической индикации, с (int.t) от 0 до 600
    установить значение в диапазоне от 16 до 255 не удается

    Периодичность обновления информации на ЦИ, с (ind.r) от 0 до 60
    установить значение от 16 до 60 не удается

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!

    Какую именно ошибку выдает программа? (можете приложить скриншот).

    Какую версию программы конфигуратор используете,какого года выпуска ТРМ138, версия прошивки прибора?

    Какой преобразователь интерфейсов используете для связи с ПК?

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Извиняюсь за вторжение, но не хотел отдельную тему создавать...
    Тем более, что мой вопрос перекликается с темой.
    Есть ТРМ138, я его опрашиваю по RS485(ModbusRTU), связь есть, связь хорошая, но...
    Столкнулся со следующей проблемкой: на втором канале постоянно скачет положение точки 0х0005 (от 0 до 3).
    На первом канале все нормально, четко стоит 1.
    Я так понимаю, что прибор (трм) ее выставляет автоматом.
    Вопрос: как на это значение можно повлиять или зафиксировать?

  4. #4

    По умолчанию

    В том то и дело, что ошибок программа не выдает. Наоборот, говорит что значение записано.
    Но при чтении оставляет предыдущее. При этом не важно, конфигуратор это или еще что (контроллер ПЛК110-60, например).
    Сама команда на RS485-й порт проходит без ошибок, но при последующем чтении или просмотре на самом приборе результат предыдущий.

  5. #5

    По умолчанию

    Зав. № 22255170832250276 2017г. TRM138M v.2.07

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день, EFrol

    Попробуйте сменить версию ПО регулятора (файл во вложении).

    В типе преобразователя укажите полуавтоматический.
    Вложения Вложения

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день.
    Попробовал ...
    Прошивка залилась.
    Прошу прощения: ошибка все-таки выдается в столбике "Ошибки ввода-вывода": "выполняется другая задача (Сегмент COMMON занят)"
    А результат тот же.

  8. #8

    По умолчанию

    Команда APLY не работает. Приходиться сбрасывать питание прибору.

Похожие темы

  1. Настройка ТРМ138
    от Шатун в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 11:06
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 08:49
  3. конфигуратор ТРМ138
    от Zjrin Alexandr в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 14:00
  4. Настройка связи между ТРМ138 и WinCC 7
    от Vankan в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:19
  5. Конфигуратор ТРМ138?
    от Chib в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 14:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения