Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: ПЛК308 + ВКТ-5

  1. #1

    По умолчанию ПЛК308 + ВКТ-5

    Здравствуйте!

    Заложили в проект ПЛК 308, ему необходимо опрашивать и реагировать на значения параметров с ВКТ-5. Но у ВКТ-5 нестандартный MODBUS RTU. Как можно опрашивать ВКТ-5 с ПЛК308? Есть ли в данной ситуации рабочая альтернатива ПЛК308?

  2. #2

    По умолчанию

    напрямую с портом неoбходимо работать и формировать посылки. (syscom библиотека)

  3. #3
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Могу помочь в разработке ... напиши на dmitriy.murashov@automation-engineering.ru

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filin88 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Заложили в проект ПЛК 308, ему необходимо опрашивать и реагировать на значения параметров с ВКТ-5. Но у ВКТ-5 нестандартный MODBUS RTU. Как можно опрашивать ВКТ-5 с ПЛК308? Есть ли в данной ситуации рабочая альтернатива ПЛК308?
    Кто Вам сказал, что нестандартный? http://www.teplocom-sale.ru/upload/i...5_orackviu.pdf найдите где об этом написано?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    У ВКТ-7 точно не стандартный. Я думаю ВКТ-5 недалеко уехал.

  6. #6

    По умолчанию

    capzap

    Разберем посылку прибору, запрос параметров по ТВ1:

    Чтение текущих по ТВ1...
    Out ->: 08 мин. :20 с. :531 мс==>> 23 03 00 1C 00 00 82 8E

    Запрашиваем с 28 ячейки 0 значений. Ну ок, чего приходит:

    In ->: 08 мин. :21 с. :093 мс==>> 23 03 2C 42 1E B8 52 3F 6D 6A 8B 42 5F C6 17 42 1E 8F 5C 3F 54 D5 15 42 60 9D FC 00 00 00 00 3C 8A 6A 00 3C 8A 6A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 3E

    А в ответе мы видим 44 байта полезной нагрузки, а заказывали 0. После этого, стандартная процедура проверки ответов забракует эту ответную посылку. Если бы разработчики поменяли местами количество байт в ответе и номер начальной ячейки, то это было бы по стандарту, а так нет. Не думаю, что и процедуры и ПЛК 308 это переварят. Хотел бы услышать комментарий разработчика ПЛК по этому поводу.

    Вольд

    С ВКТ-7 я тоже работал, помоему там такой проблемы нет, но не факт. Надо будет глянуть на досуге. Но разработчики ВКТ-5 и ВКТ-7 одни и те же.
    Последний раз редактировалось Filin88; 09.12.2014 в 16:34.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Трофимов Артем(модератор или тех.поддержка, как угодно) Вам дал понять, что делайте напрямую через последовательный порт

    ЗЫ виноват, перепутал номер прибора с функцией
    Последний раз редактировалось capzap; 09.12.2014 в 17:04.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Пост №2 работа с портом и разбор ответа в соответствии с описанием протокола с сайта производителя .
    У ВКТ от модбаса только "транспортная часть" , формат запроса и ответа у них свой .(Оригиналы блин )

  9. #9

    По умолчанию

    Ага, работа с портом значит... Хотел бы узнать у тех кто занимался реализацией протокола напрямую через порт. Насколько это трудоемкая задача?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filin88 Посмотреть сообщение
    Ага, работа с портом значит... Хотел бы узнать у тех кто занимался реализацией протокола напрямую через порт. Насколько это трудоемкая задача?
    Легкотня !
    А если серьезно :- необходимо осмыслить целесообразность опроса подобных приборов контроллером , на сайте изготовителя для них есть бесплатный софтик для опроса (ОРС сервер ) мониторинга , получения отчетов .
    Опрашивать контроллером за...есь !

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВКТ-7 и ПЛК ОВЕН
    от =MiX@$= в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 12:57
  2. ПЛК 150 и ВКТ-7 (Теплоком)
    от Михаил74 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2017, 18:06
  3. тэм или вкт, предпочтения.
    от vav в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.02.2015, 21:33
  4. ВКТ
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1