Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Контроль связи по RS-485 ПР-200 с ПЧВ

  1. #1

    По умолчанию Контроль связи по RS-485 ПР-200 с ПЧВ

    Всем доброго дня.
    Поделитесь опытом кто как контролирует наличие связи ПЧВ с ПР-200. ПР-ка управляет ПЧВ по RS-485.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей тверь Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.
    Поделитесь опытом кто как контролирует наличие связи ПЧВ с ПР-200. ПР-ка управляет ПЧВ по RS-485.
    Добрый день. Битовая переменная "Статус", в сетевых настройках ПР200 для ПЧВ.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, но с ходу понять не могу. Поправьте если я не прав, я должен создать сетевую переменную которая будет опрашивать регистр (адрес не знаю, бит не знаю) в ПЧВ?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей тверь Посмотреть сообщение
    Спасибо, но с ходу понять не могу. Поправьте если я не прав, я должен создать сетевую переменную которая будет опрашивать регистр (адрес не знаю, бит не знаю) в ПЧВ?
    Все что вам надо находится в настройках прибора ПР200
    http://prntscr.com/kw6en4

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, то есть я создаю переменную которая принимает значение 1 если связь есть и 0 если связь потеряна?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей тверь Посмотреть сообщение
    Спасибо, то есть я создаю переменную которая принимает значение 1 если связь есть и 0 если связь потеряна?
    В общем да, дальше на сигнализацию или блокировку алгоритма, или подсчет кол-ва ошибок, либо все вместе, как Вам необходимо по задаче.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  2. Контроль потери связи с плк
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 22:27
  3. контроль связи с ПЛК-100 в мастерскада
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 17:26
  4. Контроль связи с приборами
    от KIA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 12:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •