Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 39

Тема: Проверка баланса

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию Проверка баланса

    Добрый вечер, форумчане.

    Сталкивался ли кто-нибудь с проблемой проверки баланса на модемах ПМ01 после обновления.

    Предыстория вопроса.
    С 2015 года использую модемы ПМ01 на объектах. В интерфейсе реализована возможность проверки баланса на сим-карте, которая исправно работала.
    В феврале 2018 года на очередном объекте столкнулся с проблемой, что баланс перестал проверяться (о чем вопрошал тут).
    В тот момент функциональность оказалась для заказчика невостребованной и я отложил решение данной проблемы.
    Сейчас сложилось, что на столе у меня есть 2 модема разных годов выпуска и я решил провести тесты.

    Исходные данные.
    1. Тестовый проект для проверки баланса - TestBalance.pro (прикрепляю).
    2. Контроллер ПЛК110 М02.
    3. Модем ПМ01-24.B 2016 года выпуска - буду называть "Модем 1".
    4. Модем ПМ01-24.AB 2018 года выпуска - буду называть "Модем 2".
    5. Библиотека SmsOwenLib от 18.05.2017 (как я понимаю, последняя).
    6. Сим-карта Мегафона.
    7. Номер для проверки баланса *100#.

    Описание проблемы.
    При работе с модемом 1 проверка баланса проходит корректно. После запроса в поле BalanceText появляется текущий баланс (см. рисунок "Баланс на модеме 2016 года").
    Переставляю сим-карту и клеммную колодку с модема 1 на модем 2. Переинициализирую систему снятием и подачей питания. После запроса баланса в поле BalanceText отображается одна кавычка (см. рисунок "Баланс на модеме 2018 года").

    Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
    В чем может быть причина?
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Кирилл, приложите пожалуйста вывод ATI команды к каждому модему.
    + укажите какой интерфейс используете
    + приложите, либо зав номер , либо дату приобретения ПЛК ( данный пункт можете в личку)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    Кирилл, приложите пожалуйста вывод ATI команды к каждому модему.
    + укажите какой интерфейс используете
    + приложите, либо зав номер , либо дату приобретения ПЛК ( данный пункт можете в личку)
    1. Напрямую не использую AT команды. Использую библиотеку SmsOwenLib. Конкретно для проверки баланса использую ФБ FB_SMS_SR (см. "Вызов блока FB_SMS_SR").
    Так что AT команды должны быть те, которые формирует этот блок. Если нужно детальней, то опишите, как их посмотреть.

    2. На ПЛК110 использую интерфейс RS-485-1. На модемах RS-485, т.е. клеммы Data+/Data- на разъеме Х1.

    3. Модем 1 (ПМ01-24.B, 2016) зав. № 43886161102219211.
    Модем 2 (ПМ01-24.АВ, 2018) зав. № 39432180632200144.
    Но я думаю, что не в конкретном модеме дело. Так как отсутствие ответа при проверке баланса наблюдается как минимум на 2-х модемах 2018 года.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 20.09.2018 в 12:23.

  4. #4

    По умолчанию

    а ПЛК какого года? есть возможность проверить по 232 порту работу с модемами 18 года?
    на 9600 такое же поведение?
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 20.09.2018 в 12:30.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    а ПЛК какого года? есть возможность проверить по 232 порту работу с модемами 18 года?
    p.s. какая скорость стоит у порта?
    1. ПЛК110 М02 старенький, наверное 2015 или 2016, точно не помню.
    2. Если бы был модем 2018 года с интерфейсом RS-232, то проверил бы, но есть только с RS-485.
    3. Порт настраиваю на 115200.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    2. Если бы был модем 2018 года с интерфейсом RS-232, то проверил бы, но есть только с RS-485.
    Так это у меня глаз замылился. Как раз модем 2018 года у меня АВ, т.е. и с интерфейсом RS-232.
    Проверил на этом интерфейсе. Так же не работает. В ответ на скорости 115200 приходит одна кавычка. На скорости 9600 не уходит с шага конфигурации с ошибкой 13 (таймаут).

    Так что, видимо, интерфейс RS-485 не причем.

  7. #7

    По умолчанию

    попробуйте 9600 скорость. версия прошивки ПЛК?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    попробуйте 9600 скорость. версия прошивки ПЛК?
    Прошивка ПЛК 0.3.67.
    На скорости 9600 пока не хочет уходить с шага конфигурации.
    Сегодня должен уже идти по работе. Завтра попробую 9600 еще раз и отпишусь.

  9. #9

    По умолчанию

    Кирилл, по хорошему Вам надо, чтобы не костылить, отправить ПЛК на доработку RS485. в декабре прошлого года мы заменили на полностью автоматический преобразователь. проблема из за него с вероятностью 99%.
    в мае прошлого года ПМ01 были оснащены чипом SIM800 который работает по UART крайне шустро. если на старых с чипом SIM900 это не было заметно и работало как часики ( т.к. чип отвечал с задержкой ) , то на 800ом это вылезло в нестабильности работы с ПЛК110

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию

    На скорости 9600 и 57600 и Модем 1 и Модем 2 не уходят с шага конфигурации. Ошибка возвращаемая блоком FB_SMS_CFG = 13 (таймаут).

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Функция контроля баланса
    от sin230376 в разделе ПМ210
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 18:29
  2. Ac2 - проверка работоспособности???
    от nickoctopus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 04:37
  3. Проверка связи с АС3-М и RS-485
    от zandaqo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 17:45
  4. Проверка запуска
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 08:11