Тема: СП270 и ПР200 вывод данных.

  1. #1

    Question СП270 и ПР200 вывод данных.

    добрый день.
    мне надо сделать управление насосами и вывести показания с датчика давления 4-20ма С ПР200 на панель СП270...
    управление сделал, а вывести информацию не могу...
    пробовал посмотреть старые темы на форуме, но к сожалению они по ходу битые и ничего не могу скачать для примеров.
    мозг уже себе сломал... ютуб пересмотрел... не пойму, где ошибаюсь...
    файлы тестовые прикладываю... если посмотрите и подскажите - буду благодарен...
    Вложения Вложения

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    даже просмотрев видео я не нашел причину...
    прикладываю файл от сп270...
    может дело в шнуре?
    но до этого я панель по rs485 этим кабелем подключал...
    я видел два варианта распайки и оба опробовал. один вариант 4- А, 7-В, второй вариант 1,9 -А, 6,8 - В... оба попробовал
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось andrys; 18.09.2018 в 09:10.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andrys Посмотреть сообщение
    даже просмотрев видео я не нашел причину...
    прикладываю файл от сп270...
    может дело в шнуре?
    но до этого я панель по rs485 этим кабелем подключал...
    я видел два варианта распайки и оба опробовал. один вариант 4- А, 7-В, второй вариант 1,9 -А, 6,8 - В... оба попробовал
    В настройках панели во вкладке Устройства попробуйте выбрать тип Одиночный и указать корректные сетевые настройки - Modbus RTU Slave (ПЛК мастер), 9600, 8, None, 1, адрес устройства 1. Насколько я понимаю, панель у Вас выступает slave-устройством, а ПР - master.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 18.09.2018 в 09:47.

  5. #5

    По умолчанию

    нет наоборот... панель мастер, пр слейв

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andrys Посмотреть сообщение
    нет наоборот... панель мастер, пр слейв
    Тогда в проекте на ПР следует зайти в Прибор - Настройки прибора и в узле Интерфейсы сменить режим Master на Slave. В настройках панели во вкладке Устройства попробуйте выбрать тип Одиночный, выставить Modbus RTU (Панель мастер) и указать корректные сетевые настройки.

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andrys Посмотреть сообщение
    нет наоборот... панель мастер, пр слейв
    У Вас в ПР настроен мастером,
    Захват-12.png

    Захват-111.png

    И Вы хотите вторым мастером(СП270) достучаться до ПРки ?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Вывод времени на ПР200
    от riht1975 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.11.2021, 13:08
  2. Вывод символов в ПР200
    от KIPDIM в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 03:42
  3. Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 10:53
  4. Вывод данных за определенный интервал
    от Flicker в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 23:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •