добрый день, подскажите, с каким количеством импульсов энкодера ПР 200 сможет нормально работать?
добрый день, подскажите, с каким количеством импульсов энкодера ПР 200 сможет нормально работать?
С бесконечным количеством. А если вы о частоте ,то зависит от проекта (времени цикла)
электронщик до мозга костей и не только
хорошо, первый раз провел эксперимент подключения энкодера к пр 200, энкодер на 1024 импульса на оборот, но импульсы считает не все, может надо взять с меньшим количеством импульсов? проект во вложении
Я же говорил про частоту ,а значит кроме количества импульсов на оборот нужно сказать о скорости вращения энкодера максимальной .От количества импульсов на оборот зависит разрешающая способность вашего измерителя ,нужно изэтого исходить и выбирать ,а потом уже смотреть на частоту ...
У меня в линии ,например за 1сек проходит 10см материала , при 1ИМП на 1 мм .Значит около 100гц ...ПР200 справляется ...
Последний раз редактировалось rovki; 14.09.2018 в 21:11.
электронщик до мозга костей и не только
А можете растолковать для начинающего, мне надо знать скорость с которой будет вращаться энкодер? как Вы рассчитали, что 100 Гц?
Импульсы на оборот поделите на время одного оборота в секундах и получите Гц.
Спасибо, а с какой частотой импульсов может работать ПР 200?
Об этом разговор шел выше.
Сильно зависит от времени цикла программы и, возможно, типа входа.
Я думаю у rovki время цикла максимум 2 мс.
Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 14.09.2018 в 21:31.
100 Гц? Не больше?