Тема: СПК110 и ТРМ212 Modbus

  1. #1

    По умолчанию СПК110 и ТРМ212 Modbus

    Подскажите пожалуйста, как настроить задание значение уставки с СПК110 на ТРМ 212 (и можно ли в инструкции к ТРМ этот параметр только чтение), считывание значения температуры настроил(Modbus RTU). И действительно параметр на ТРМ надо записывать только по факту изменения, т.к. при цикл. можно повредить память ТРМ.

  2. #2

    По умолчанию

    Записывать уставку можно.

    08-02-2020 19-52-25.png

    Нужно создать канал с триггером типа Передний фронт, адрес регистр 4, код функции - 16 (Write Multiple Registers).
    На вкладке Соотнесение входов-выходов вместе с каналом появится триггерная переменная. По ее переднему фронту будет однократно производиться запись уставки.

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо. Все вроде получилось, только при введении уставки 45 на приборе выводиться 4,5. Пока не понял как так.