Сейчас. Вставил флешку в порт. При загрузки вошел в системное меню. Выбрал пункт "Обновить проект" и ждем.
Предложение. Вставил флешку в порт. При загрузки вошел в системное меню. Выбрал пункт "Обновить проект" и попадаем на экран выбора файла проекта в архиве ZIP или RAR или еще каком. Могут варианты.
Как-то так к примеру.
Вы описываете, как это должно работать. Это я понял и по первому посту.
Я хотел бы услышать, зачем это может потребоваться.
Например - "у нас 10 СПК, и на всех разные проекты. Иногда требуется обновить проекты, и при этом обычно это требуется на всех СПК разом. Чтобы не делать 10 флэшек с разными загрузочными проектами или не ходить 10 раз между СПК и ПК с одной флэшкой, нам был бы полезен описанный выше функционал".
У вас ситуация, которую я выше придумал, или какая-то иная?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Сразу не понял. У нас бывают случаи, когда сервисник едет в командировку на пуско-наладку нескольких котельных с разным набором оборудования. Я при необходимости перед отъездом его делаю архивы проектов для обновления на месте.
Сервиснику приходится сейчас вести с собой ноут для разархивирования нужного проекта в папку в соответствии с требованиями СПК. Были случаи ошибок. А тут я в названии архива пишу название соответствующего объекта и не нужен в этом случае ноут или комп.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
У нас не сервисный инженер, я сервисный электрик. А других нет и с этим приходится увы работать. ;-((
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте.
Вот "ломаю" голову с этим Менеджером источника данных.
Сделал большой проект, его разбил на 5 СПК, пытаюсь их объединить Менеджером источника данных, пока дошел до трех и не пойму в чем проблема...
По парно все работает хорошо, когда объединяю три СПК, после 30 минут работы обрывается связь без всяких ошибок, перезапуск (при работе через переменную) не помогает, помогает сброс СПК, и опять 30 мин. работы и пропадание связи.
При подключении онлайн статус соединения с другими СПК в Менеджера источника данных не зеленый, как должен, а оранжевый...
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...
Добрый день.
1. Какая у вас версия прошивки СПК?
2. Что отображается в Datasource на вкладке Диагностика и в системных переменных? (п. 3.5 здесь: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ation_v3.0.pdf)
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Евгений, прошивка 1.3.0928.2149.
В данный момент проект с автоматической конфигурацией, но с переменной все тоже самое (перезапуск переменной не помогал), просто висит после 30 минут работы и все, никаких ошибок нет.
Не пойму, почему по парно работают, а все три нет, перепробовал много разных вариантов и комбинаций, инструкцию читал и Ваше видео смотрел.
5.jpg