Страница 6 из 49 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 490

Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet

  1. #51
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2017
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Спасибо за развернутый ответ. Постараюсь прокомментировать по порядку.

    1. Насчет "массирования" внутренней памяти - загрузка проекта не оказывает какого-либо негативного эффекта на память.
    Ускорения загрузки не будет - будет замедление. Доступ к встроенной памяти осуществляется быстрее.
    Насчет упрощения - могу согласиться, не надо будет заходить в сервисное меню и выполнять команду.
    Где-то минуту времени это точно сэкономит.
    С другой стороны - на флэшку, например, часто ведется архив.
    Шансов деградации у нее в этом случае гораздо больше, чем у внутренней памяти.
    Ну и шансов пострадать у нее тоже больше: как верно заметили, вряд ли многие используют накопители промышленного исполнения.

    2. "Не стоит пускать всех в сервисное меню" - справедливое замечание, мы проработаем этот вопрос.

    3. "накопитель находится внутри шкафа и никто там ничего не зацепит" - в идеальном мире, где шкаф работает бесконечно и идеально - конечно, да.
    В реальной жизни скорее всего будет какое-то сервисное обслуживание, так что шансов будет предостаточно.

    4. "На форуме неоднократно замечал, что пользователи ищут, как это решить" - честно говоря, ни разу не видел подобных запросов.
    Вас не затруднит привести несколько ссылок?

    5. "Backup&Restore" - это действительно хорошая функция, как раз сегодня выложу видео про нее.
    Но создание и загрузка бэкапов требует подключение к контроллеру через CODESYS.
    Вряд ли это будет удобно для обслуживающего персонала.

    6. "А также можно зайти на СПК (в файловую систему) и скопировать их от туда при необходимости." - это получится, только если вы знаете пароль на SSH или конфигуратор.
    Иначе ничего не получится - не все клиенты хотят, чтобы их загрузочные приложения можно было выкачать.
    Ну и значения RETAIN вы в этом случае потеряете (а вот при Backup&Restore - нет).

    7. Накопитель можно подключить через hub, все основные компоненты (узел Drives таргет-файла, архиватор) заточены под наличие только одного подключенного USB-накопителя.
    Мы не рекомендуем подключать два и более. Использование хаба вообще нестандартный случай - он нужен только тем, кому жизненного необходимо управление через клавиатуру/мышь.
    Например, когда контроллер расположен под защитным стеклом.

    Насчет предложенного функционала - мы обдумаем этот вопрос, но пока лично я не вижу конкретных аргументов "за".
    -1. флешку не жалко, пусть туда даже архив идёт - выкинул и ладно, выкинуть плк будет явно дороже.
    -3.флешки разные есть, у меня в нетбуке она, как модуль для беспроводной мышки, её даже не вынимаю никогда. Это не проблема, а обслуживание .... с таким успехом тогда и остальные провода поотрывают, а ещё есть вариант - обычная usb-флеха и переходничёк с развором порта на 90 градусов, никто не зацепит и стоит копейки.
    -4.http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26889 ВОТ подтверждение моих слов и описание процедуры, его аргументы.
    -5. & -6. Тут сомнительно, всё при условии идентичного оборудования и идентичной работы, но такое далеко не всегда - две идентичные установки, но продукция в них разная, и как следствие - разные параметры (иногда и алгоритм) работы.
    -7. тут ясно, и стекло лучше бронированное. У нас ломали рычаг - цельный металлический стержень диаметром 25мм!

  2. #52
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    1. Флешку не жалко? У вас же на ней загрузочное приложение. Частая запись архива ---> деградация ---> ребут контроллера (на объекте моргнуло питание) ---> контроллер девственно чист и никак не управляет процессом.
    Стандартный вариант: загрузочное приложение на СПК и архив на флэшку - при проблемах с флэшкой потеряете только архив.
    4. Спасибо, но заметьте: все эти сложности были лишь из-за неверной гипотезы о "будто бы у СПК107 весьма скромный ресурс записи у внутренней флеш-памяти".

  3. #53
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2017
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    1-.Ну тут же ситуация при отладке программы, каких-то изменениях, а для постоянной работы со стабильной версией программы её можно, конечно, и записать в ПЗУ. Кстати, в работе блока АрхиваторСПК есть галочка дублировать архив, архив не потеряется при желании.
    -4. не смог найти, а где-то была официальная информация о том число перезаписей в контроллере ограничено и отладку программы необходимо производить в оперативной памяти. Сколько же позволяет перезаписывать память старый СПК ?

    Тут ещё вопрос. Загружал несколько web-визуализаций и сначала показалось, а сейчас повторил эксперимент и оказалось , что не казалось - web-визуализации загружаются с разными предустановками и диапазонами предустановок. Причём цифры как буд-то привязываются к номеру присоединившегося клиента и повторяются. Наблюдал два дня. Что это такое? С учётом того что на всех экранах текущие параметры одинаковые.

  4. #54
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gendos Посмотреть сообщение
    1-.Ну тут же ситуация при отладке программы, каких-то изменениях, а для постоянной работы со стабильной версией программы её можно, конечно, и записать в ПЗУ. Кстати, в работе блока АрхиваторСПК есть галочка дублировать архив, архив не потеряется при желании.
    -4. не смог найти, а где-то была официальная информация о том число перезаписей в контроллере ограничено и отладку программы необходимо производить в оперативной памяти. Сколько же позволяет перезаписывать память старый СПК ?

    Тут ещё вопрос. Загружал несколько web-визуализаций и сначала показалось, а сейчас повторил эксперимент и оказалось , что не казалось - web-визуализации загружаются с разными предустановками и диапазонами предустановок. Причём цифры как буд-то привязываются к номеру присоединившегося клиента и повторяются. Наблюдал два дня. Что это такое? С учётом того что на всех экранах текущие параметры одинаковые.
    Насколько я помню - что-то около 50 000 перезаписей на блок данных, размер блока данных - 64 килобайта.
    Вероятность "перетереть" память загрузкой проекта, скажем так, пренебрежимо мала.


    В веб-визуализации уставки и индикаторы обрабатываются независимо для каждого клиента и хранятся в массиве.
    Это сделано, чтобы клиенты не мешали друг другу.
    И, все верно, подключаясь к визуализации, вы получаете клиентский ID и вместе с ним - уставки, которые вводил прошлый клиент с этим ID.
    Текущие данные действительно общие для всех.

  5. #55
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2017
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Да, действительно, проверил сейчас - мои изменения в профилях сохранились.
    Но тогда возникает вопрос - как сделать привязку этих профилей к конкретным пользователям, потому что каждый раз пользователь с ужасом будет обнаруживать другие данные. А здесь пользователи, и соответственно, настройки профилей идут просто по порядку, попасть в свой - лотерея.
    И можно ли сделать один такой профиль чтоб все пользователи видели одни и те же параметры, есть ли возможность администрирования пользователей - а именно предоставление или нет возможности редактировать данные?

  6. #56
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gendos Посмотреть сообщение
    Да, действительно, проверил сейчас - мои изменения в профилях сохранились.
    Но тогда возникает вопрос - как сделать привязку этих профилей к конкретным пользователям, потому что каждый раз пользователь с ужасом будет обнаруживать другие данные. А здесь пользователи, и соответственно, настройки профилей идут просто по порядку, попасть в свой - лотерея.
    И можно ли сделать один такой профиль чтоб все пользователи видели одни и те же параметры, есть ли возможность администрирования пользователей - а именно предоставление или нет возможности редактировать данные?
    Есть стандартный встроенный механизм управления пользователями - группы, учетные записи, диалог аутентификации.
    Для каждого элемента визуализации можно настроить пользователей, которые смогут с ним работать.
    Сделать так, чтобы все пользователи работали с общими данными - не проблема, стандартная реализация именно такова.

  7. #57
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2017
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Ясно, спасибо.

  8. #58
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги.

    Зима близко, и мы завершаем работы над обновленным СПК1хх.

    По сравнению с партией, раздаваемой на бета-тест, произошло несколько значимых изменений.
    Расскажем про самые важные и интересные из них.

    1. Для приборов обновленной линейки разработан уникальный шильдик. Теперь не будет ни шанса перепутать их со старыми СПК1хх.

    IMG_3186.jpeg


    2. На задней крышке прибора теперь гравируется таблица соответствия портов Адаптера СПК1хх, пинов DB9 и номеров портов в CODESYS.
    Больше никаких формул с +1 - вы всегда будете твердо знать, что надо указать в Modbus COM.

    IMG_20181119_142142.jpg

    Если же контроллера у вас еще нет, а программу писать уже надо - то таблица продублирована в CODESYS в компоненте Device на вкладке Информация.

    20-11-2018 10-55-33.jpg


    3. Теперь в случае загрузки проекта без визуализации на СПК будет отображаться соответствующее сообщение.

    1.jpg


    4. В прошивку добавлен сторожевой таймер, который обрабатывает исключения CODESYS. В конфигураторе (см. пп 6) пользователь выбирает один из 4 режимов работы:

    • CatchInCodesys - как в старых СПК: приложение останавливается, визуализация замирает;
    • Reboot - контроллер автоматически перезагружается;
    • TraceInfo - приложение останавливается, на экран выдается информация об исключении (см. пп 1 - результат деления на 0);
    • TraceInfoAndReboot - приложение останавливается, на экран выдается информация об исключении, спустя 10 секунд происходит перезагрузка.


    В таргет-файле появился новый узел Watchdog. Он содержит информацию о срабатывании сторожевого таймера (код, описание, дата и время последнего исключения) и позволяет при необходимости перезагрузить контроллер.
    В будущем мы планируем добавить в него больше каналов для сбора статистики об исключениях и перезагрузках контроллера.

    Watchdog.png


    5. В узле Info теперь отображается информация не только об устройстве, но и пользовательском проекте: его название, версия, автор, версия CODESYS, в которой создан проект и дата/время последнего изменения.
    Поля Автор и Версия проекта работают только в том случае, если программист заполнил вкладку Информация о проекте в CODESYS и поставил галочку Генерировать POU для доступа к свойствам.
    В поле Автор желательно также указывать свой номер телефона.

    Target_Info.png


    6. В конфигураторе появился ряд новых настроек:

    • уже упомянутый режим работы сторожевого таймера;
    • запрет на восстановления проекта при перепрошивке (по умолчанию после перепрошивки проект и сетевые настройки контроллера сохранятся - но если вы не хотите сохранения проекта, то просто поставьте галочку);
    • выбор порта для web-визуализации и типа подключения (HTTP_ONLY, HTTPS_ONLY, HTTP/HTTPS, REDIRECT_HTTP_TO_HTTPS). Для работы с HTTPS требуется сгенерировать сертификат. Обычно это занимает около 5 минут. Сертификат самоподписанный, с длиной ключа 1024 бита - браузер проинформирует об этом, но даст перейти на страницу визуализации.
      Хинт: задайте порт HTTP = 80 и подключайтесь к web-визуализации прямо по IP-адресу (без указания порта и имени страницы).

    Configurator.png


    В настоящий момент мы проводим последние тесты релизной прошивки и полны решимости открыть продажи нового СПК в декабре.

  9. #59

    По умолчанию

    Возможно где-то обсуждалось но я наверно пропустил. Вопрос о параллельной установке на компьютер CoDesys SP5 Patch5 и SP11 Patch5. Как где-то рекомендовали установил эти версии в разные папки но не сильно помогло, службы все равно не дублируются и SP5 упорно цепляется к GateWay SP11. Причем этот GateWay не цепляется к старому СПК207 (так как я не устанавливал старые таргеты в SP11 вероятно). Как быть, не могу же я то одну версию ставить то другую. Виртуальная машина пока тоже не вариант.

  10. #60
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Возможно где-то обсуждалось но я наверно пропустил. Вопрос о параллельной установке на компьютер CoDesys SP5 Patch5 и SP11 Patch5. Как где-то рекомендовали установил эти версии в разные папки но не сильно помогло, службы все равно не дублируются и SP5 упорно цепляется к GateWay SP11. Причем этот GateWay не цепляется к старому СПК207 (так как я не устанавливал старые таргеты в SP11 вероятно). Как быть, не могу же я то одну версию ставить то другую. Виртуальная машина пока тоже не вариант.
    Возможно, вы при установке не поставили галочку "install services"?
    У меня на ПК ~10 разных версий CODESYS с разными SP, Gateway при каждой установке обновляется до актуальной версии (сейчас gateway у меня 3.5.13.0) - никаких проблем ни разу не возникало.

Страница 6 из 49 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 629
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 07:40
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •