  1. #341
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,780

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pronto72 Посмотреть сообщение
    Тайм-аут пробовал как 10 мс, так и дефолтные 1000 мс, не влияет. Так же как время между фреймами.
    Слэйвы пробовал разных производителей (Овен, Шнейдер, Мицубиси) не влияет.
    Физически каждый слэйв - это отдельное устройство, или вы эмулируете на одном ПЛК 5 слэйвов?

  2. #342

    По умолчанию

    Каждый слэйв физически отдельный прибор. Пробовал разные приборы на разных портах, не влияет.
    Повторюсь, в циклическом режиме не было ни одной ошибки по обоим портам. Полтора десятка слейвов в сумме. Когда понадобилось некоторые чтения/записи делать по условию попробовал перейти на обмен по "переднему фронту". Сначала пробно первый порт, три слэйва, без проблем. Потом второй порт, больше 10 слейвов - появились ошибки на первом порту. В тестовых целях уменьшал количество слейвов, в процентном значении ошибок становилось меньше и совсем пропадают при трех приборах суммарно. Предполагаю проблема в производительности RT ядра СПК.

  3. #343

  4. #344

  5. #345

    По умолчанию

    СПАСИБО! Да, установка фреймов в 20 мс помогла. Хотя это и в некотором роде профанация. Фрейм, он же "интервал тишины" должен составлять не менее 3,5 символов. При скорости 38400 как у меня это 91 мкс.
    Установив фреймы в 20 мс я теряю треть скорости обмена. Ок, субъективно пользователю не заметно, пусть будет так.
    P.S. Только сейчас понял, у СПК нет такого параметра, как "количество повторов". У всех он по умолчанию равен трем и не помню чтобы я когда-то его уменьшал. Возможно в этом причина - у вас делается только одна попытка связи и из-за этого видно ошибки связи?

  6. #346
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,780

    По умолчанию

    Да, установка фреймов в 20 мс помогла. Хотя это и в некотором роде профанация. Фрейм, он же "интервал тишины" должен составлять не менее 3,5 символов.
    Это не профанация. Данный параметр характеризует не "интервал тишины" (inter-frame delay в терминах спецификации Modbus), а задержку между получением ответа и отправкой следующего запроса (Turnaround delay). Вы можете прочитать про нее в 2.4.1 cпецификации.

    Nevertheless a delay is respected by the Master in order to allow any slave to process the current request before sending a new one. This delay is called "Turnaround delay".
    Therefore the master goes into "Waiting Turnaround delay" state before going back in "idle" state and before being able to send another request.
    ... Typically the Response time-out is from 1s to several second at 9600 bps; and the Turnaround delay is from 100 ms to 200ms
    .
    P.S. Только сейчас понял, у СПК нет такого параметра, как "количество повторов". У всех он по умолчанию равен трем и не помню чтобы я когда-то его уменьшал.
    Вы правы - в стандартном драйвере CODESYS переповторов нет.
    В нашей библиотеке OwenCommunication этот параметр есть.

  7. #347

    По умолчанию

    Добрый день. Когда ожидаются СПК110 с разрешением экрана больше, чем 800х480? И возможно ли будет обновить уже приобретенные СПК110 новой прошивкой?

  8. #348
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,780

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pronto72 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Когда ожидаются СПК110 с разрешением экрана больше, чем 800х480? И возможно ли будет обновить уже приобретенные СПК110 новой прошивкой?
    Добрый день.
    Точную дату назвать сложно. Ориентировочно - к концу года.
    Обновить прошивку, конечно, можно будет - но разрешение экрана, естественно, от этого не изменится.

  9. #349

    По умолчанию

    Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста, возможно ли обновить проект через файловую систему СПК, подключившись удаленно.

  10. #350
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,780

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста, возможно ли обновить проект через файловую систему СПК, подключившись удаленно.
    Добрый день.
    Если я правильно понял, то вы хотите обновлять проект без использования CODESYS.
    Сейчас удобной возможности для этого нет, но мы планируем добавить ее в одной из следующих прошивок.

Страница 35 из 37 ПерваяПервая ... 253334353637 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 497
    Последнее сообщение: 13.06.2021, 13:34
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •