Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 11192021
Показано с 201 по 209 из 209

Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet

  1. #201
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    211

    По умолчанию

    Евгений, я правил файл owen-cloud.conf по SCP, пишет readonly и не дает корретировать. Как быть?

  2. #202

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Евгений, я правил файл owen-cloud.conf по SCP, пишет readonly и не дает корретировать. Как быть?
    Нажмите на файл ПКМ - в одном из пунктов можно права доступа настроить.

  3. #203

    По умолчанию

    Сегодня случилась неприятность с 110 панелью (вчера программа в панели работала). При загрузке полоса прогресса доходит до конца, но сама программа не запускается. Пытался стереть пользовательскую программу конфигуратором, но это не помогает. Такое чувство что программа не стирается. При сканировании сети из codesys панель определяется, но при попытке загрузить программу возникает ошибка (см. рисунок). Есть ли вариант какого-то хардресета к заводским настройкам?

    1.png 2.png

    Прошивка 1.1.0611.1056
    Последний раз редактировалось Скрипник Александр; 16.12.2019 в 23:34.

  4. #204
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    752

    По умолчанию

    А через системное меню самого СП1хх? При включении СП тройной тап по экрану, далее вход в системное меню, пароль по умолчанию owen.

  5. #205
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Всем привет!
    В своё время СПК1ХХ позиционировался в качестве замены СПК207. Но СПК207 отличался возможностью работы в расширенном температурном диапазоне от -20 град.
    Никаких анонсов работы СПК1ХХ при отрицательных температурах в будущем на форуме найти не удалось.

    Как с этим обстоят дела? Стоит ли ждать когда-нибудь?

    Хотелось бы также узнать, чем вызвано ограничение работы от 0 град.

  6. #206

    По умолчанию

    Добрый день.
    Планов по модернизации СПК1хх [М01] для работы при отрицательных температурах нет.
    Ограничение связано с допустимым температурным диапазоном для отдельных компонентов.

  7. #207

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    А через системное меню самого СП1хх? При включении СП тройной тап по экрану, далее вход в системное меню, пароль по умолчанию owen.
    Я в системном меню не видел кнопки сброса. Видел только кнопку "стереть проект". Это не помогает.

  8. #208

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Скрипник Александр Посмотреть сообщение
    Я в системном меню не видел кнопки сброса. Видел только кнопку "стереть проект". Это не помогает.
    Вам нужно перепрошить контроллер.

  9. #209

    По умолчанию

    Я в принципе так и собирался. Перепрошивка с флешки помогла, настораживает только то что очень уж быстро ситуация проявилась. Будем надеется, что такое не слишком частое явление

Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 11192021

Похожие темы

  1. Ответов: 212
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 10:11
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •