Страница 16 из 38 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 374

Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet

  1. #151
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,285

    По умолчанию Обновление прошивки и таргет-файлов для СПК1хх [М01]

    Добрый день, коллеги. Мы выпустили обновление прошивки и таргет-файлов для контроллеров СПК1хх [М01].

    Новая прошивка имеет версию 1.1.0611.1056, таргет-файл – версию 3.5.11.57 (при этом версия обновленного пакета таргет-файлов – 3.5.11.50-14).
    Новые версии ПО не имеют обратной совместимости со старыми:


    • контроллер с прошивкой 1.1.0611.1056 нельзя перепрошить на более раннюю версию;
    • в контроллер с прошивкой 1.1.0611.1056 нельзя загрузить проект с версией таргет-файла ниже чем 3.5.11.57 (если в проекте используется более старая версия таргета, то контроллер даже не будет обнаружен при сканировании сети).


    Для обновления таргет-файла в проекте следует установить актуальный пакет таргет-файлов, после чего нажать ПКМ на узел Device и выбрать команду Обновить устройство.
    Если у вас есть USB или SD-накопитель с проектом – то после обновления таргета вам потребуется создать и записать на накопитель новое загрузочное приложение.

    Эта информация также приведена в листовке, которая вкладывается в коробку с прибором.

    Новые функции

    1. Поддержка протокола OPC UA в режиме сервера.
    Теперь вы можете опросить контроллер любым устройством или ПО, которое способно работать в режиме OPC UA клиента. Для этого достаточно добавить в проект символьную конфигурацию с установленной галочкой Поддержка OPC UA и в конфигурации выделить галочками нужные переменные.

    20-06-2019 9-34-51.png

    2. Интеграция с OwenCloud через символьную конфигурацию.
    Через символьную конфигурацию можно настроить обмен и с OwenCloud. Больше не нужно конвертировать ваши данные в массив WORD для Modbus TCP Slave и потом добавлять каждую переменную в OwenCloud – достаточно выполнить три простых шага:


    • Добавить в проект символьную конфигурацию и отметить галочками переменные, которые будут добавлены в OwenCloud. При необходимости для каждой можно выбрать тип доступа (чтение/запись/чтение и запись).
    • В таргет-файле в узле OwenCloud задать пароль.
    • В OwenCloud добавить устройство типа Автоопределяемые приборы ОВЕН/Программируемые контроллеры. В качестве идентификатора используется заводской номер устройства. После добавления устройства в его настройках следует указать пароль из предыдущего шага.


    На этом всё – теперь OwenCloud подключится к контроллеру и «выгрузит» список нужных переменных.
    При необходимости вы можете задать переменным и папкам нужные имена.

    Примечание:
    • старый способ обмена с OwenCloud (через Modbus TCP Slave) больше не поддерживается.
    • тип устройства Автоопределяемые приборы ОВЕН/Программируемые контроллеры будет добавлен при следующем обновлении сервиса. В данный момент можно проверить функционал, выбрав тип устройств Автоопределяемые приборы ОВЕН/Mx210


    20-06-2019 9-37-44.png

    3. Поддержка библиотеки CmpOwenPidRegs.
    Библиотека включает в себя функциональные блоки ПИД-регуляторов с автонастройкой. Набор ФБ соответствует библиотекам PidReg2.lib и Pid_Regulators.lib, которые использовались в CoDeSys V2.3.
    В настоящий момент библиотека еще не прошла полное тестирование и поэтому не рекомендуется для использования на ответственных объектах.

    4. Генерация QR-кодов
    В прошивке поддержана утилита qrencode, которая позволяет генерировать QR-коды – в частности, в виде изображения формата .png.
    Эти изображения потом можно отобразить в визуализации СПК (см. пример).

    5. Снятие скриншотов таргет-визуализации
    Теперь вы можете сохранить скриншот экрана контроллера в виде файла формата .png. Для этого используется библиотека CmpOwenPrintScreen с функцией TakeScreenShot.
    Функция принимает в качестве аргумента экземпляр перечисления типа FOLDER, в котором указывается место сохранения файла – root-директория, директория ftp-сервера или корневая директория USB/SD накопителя.
    Функция возвращает имя созданного файла или сообщение об ошибке (например, при попытке сохранения на неподключенный накопитель). В имени файла указана метка времени его создания.

    Небольшие улучшения

    1. В узле Watchdog добавлены энергонезависимые счетчики числа перезагрузок по разным причинам (снятие питания, исключение, срабатывание аппаратного сторожевого таймера и команда пользователя). Счетчики могут быть обнулены с помощью канала ResetCounters.
    2. В узел OwenRTC добавлен канал Date And Time для считывания текущего системного времени в виде переменной типа DT.
    3. В состав пакета таргет-файлов добавлен шаблон проекта CODESYS для СПК1хх [М01]. Шаблон доступен в CODESYS при выполнении команды Создать проект.
    Шаблон включает в себя:


    • визуализацию с нужным разрешением и корректными настройками;
    • доступные интерфейсы контроллера (если в конкретном проекте какие-то из них не используются – то их можно удалить);
    • список глобальных переменных, привязанных к узлам таргет-файла;
    • некоторые часто используемые библиотеки (Util, CAA Memory и т.д.).


    2019-07-08_13-47-43.png

    Исправление ошибок

    1. Устранена ошибка некорректного отображения галочки NTP в конфигураторе (ранее после установки галочки и перезагрузки контроллера она отображалась как снятая, при этом синхронизация времени продолжала работать).
    2. Улучшена работы системы бэкапирования (ранее сетевые настройки не сохранялись в бэкап при их изменении в конфигураторе, а функция Restore не работала, если в контроллер был загружен какой-либо проект).

    Изменения

    1. Длина ключа сертификата HTTPS увеличена до 3072 бит, максимальное время генерации ограничено 1 часом.
    2. Снят пароль на доступ к web-визуализации конфигуратора.



    Обновленное ПО, библиотеки и документация доступны на странице CODESYS V3:
    https://www.owen.ru/product/codesys_v3

  2. #152
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги. Мы выпустили обновление прошивки и таргет-файлов для контроллеров СПК1хх [М01].

    Новая прошивка имеет версию 1.1.0611.1056, таргет-файл – версию 3.5.11.57 (при этом версия обновленного пакета таргет-файлов – 3.5.11.50-14).
    Новые версии ПО не имеют обратной совместимости со старыми:


    • контроллер с прошивкой 1.1.0611.1056 нельзя перепрошить на более раннюю версию;
    • в контроллер с прошивкой 1.1.0611.1056 нельзя загрузить проект с версией таргет-файла ниже чем 3.5.11.57 (если в проекте используется более старая версия таргета, то контроллер даже не будет обнаружен при сканировании сети).


    Для обновления таргет-файла в проекте следует установить актуальный пакет таргет-файлов, после чего нажать ПКМ на узел Device и выбрать команду Обновить устройство.
    Если у вас есть USB или SD-накопитель с проектом – то после обновления таргета вам потребуется создать и записать на накопитель новое загрузочное приложение.

    Эта информация также приведена в листовке, которая вкладывается в коробку с прибором.

    Новые функции

    1. Поддержка протокола OPC UA в режиме сервера.
    Теперь вы можете опросить контроллер любым устройством или ПО, которое способно работать в режиме OPC UA клиента. Для этого достаточно добавить в проект символьную конфигурацию с установленной галочкой Поддержка OPC UA и в конфигурации выделить галочками нужные переменные.

    20-06-2019 9-34-51.png

    2. Интеграция с OwenCloud через символьную конфигурацию.
    Через символьную конфигурацию можно настроить обмен и с OwenCloud. Больше не нужно конвертировать ваши данные в массив WORD для Modbus TCP Slave и потом добавлять каждую переменную в OwenCloud – достаточно выполнить три простых шага:


    • Добавить в проект символьную конфигурацию и отметить галочками переменные, которые будут добавлены в OwenCloud. При необходимости для каждой можно выбрать тип доступа (чтение/запись/чтение и запись).
    • В таргет-файле в узле OwenCloud задать пароль.
    • В OwenCloud добавить устройство типа Автоопределяемые приборы ОВЕН/Программируемые контроллеры. В качестве идентификатора используется заводской номер устройства. После добавления устройства в его настройках следует указать пароль из предыдущего шага.


    На этом всё – теперь OwenCloud подключится к контроллеру и «выгрузит» список нужных переменных.
    При необходимости вы можете задать переменным и папкам нужные имена.

    Примечание:
    • старый способ обмена с OwenCloud (через Modbus TCP Slave) больше не поддерживается.
    • тип устройства Автоопределяемые приборы ОВЕН/Программируемые контроллеры будет добавлен при следующем обновлении сервиса. В данный момент можно проверить функционал, выбрав тип устройств Автоопределяемые приборы ОВЕН/Mx210


    20-06-2019 9-37-44.png

    3. Поддержка библиотеки CmpOwenPidRegs.
    Библиотека включает в себя функциональные блоки ПИД-регуляторов с автонастройкой. Набор ФБ соответствует библиотекам PidReg2.lib и Pid_Regulators.lib, которые использовались в CoDeSys V2.3.
    В настоящий момент библиотека еще не прошла полное тестирование и поэтому не рекомендуется для использования на ответственных объектах.

    4. Генерация QR-кодов
    В прошивке поддержана утилита qrencode, которая позволяет генерировать QR-коды – в частности, в виде изображения формата .png.
    Эти изображения потом можно отобразить в визуализации СПК (см. пример).

    5. Снятие скриншотов таргет-визуализации
    Теперь вы можете сохранить скриншот экрана контроллера в виде файла формата .png. Для этого используется библиотека CmpOwenPrintScreen с функцией TakeScreenShot.
    Функция принимает в качестве аргумента экземпляр перечисления типа FOLDER, в котором указывается место сохранения файла – root-директория, директория ftp-сервера или корневая директория USB/SD накопителя.
    Функция возвращает имя созданного файла или сообщение об ошибке (например, при попытке сохранения на неподключенный накопитель). В имени файла указана метка времени его создания.

    Небольшие улучшения

    1. В узле Watchdog добавлены энергонезависимые счетчики числа перезагрузок по разным причинам (снятие питания, исключение, срабатывание аппаратного сторожевого таймера и команда пользователя). Счетчики могут быть обнулены с помощью канала ResetCounters.
    2. В узел OwenRTC добавлен канал Date And Time для считывания текущего системного времени в виде переменной типа DT.
    3. В состав пакета таргет-файлов добавлен шаблон проекта CODESYS для СПК1хх [М01]. Шаблон доступен в CODESYS при выполнении команды Создать проект.
    Шаблон включает в себя:


    • визуализацию с нужным разрешением и корректными настройками;
    • доступные интерфейсы контроллера (если в конкретном проекте какие-то из них не используются – то их можно удалить);
    • список глобальных переменных, привязанных к узлам таргет-файла;
    • некоторые часто используемые библиотеки (Util, CAA Memory и т.д.).


    2019-07-08_13-47-43.png

    Исправление ошибок

    1. Устранена ошибка некорректного отображения галочки NTP в конфигураторе (ранее после установки галочки и перезагрузки контроллера она отображалась как снятая, при этом синхронизация времени продолжала работать).
    2. Улучшена работы системы бэкапирования (ранее сетевые настройки не сохранялись в бэкап при их изменении в конфигураторе, а функция Restore не работала, если в контроллер был загружен какой-либо проект).

    Изменения

    1. Длина ключа сертификата HTTPS увеличена до 3072 бит, максимальное время генерации ограничено 1 часом.
    2. Снят пароль на доступ к web-визуализации конфигуратора.



    Обновленное ПО, библиотеки и документация доступны на странице CODESYS V3:
    https://www.owen.ru/product/codesys_v3
    А бесплатный OPC ОВЕН получит поддержку OPC UA?

  3. #153

  4. #154

    По умолчанию

    Добрый день!

    Не получается подключиться с помощью WinSCP к СПК110 М01. Выдает ошибку
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png WinSCP.png (41.8 Кб, Просмотров: 24)

  5. #155

  6. #156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Сначала надо в конфигураторе СПК задать пароль для консоли.
    Спасибо, помогло!

  7. #157
    Пользователь Аватар для npu3pak
    Регистрация
    06.09.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Здравствуйте. Вопрос скорее риторический, но всё же.
    Приобрели СПК 110 (М01), накидал проект для ПВТ-100 (ModBus) с трендами и архивацией. Это будет одна точка контроля влажности и температуры.
    Вопрос, потянет ли СПК-110 22 такие точки, на разных этажах по МодБасу. Или лучше "бить" на этажи и добавлять ещё пару ПЛК (типа ПЛК-154).
    Может кто возился с кучей ПВТ-шек. Спасибо.

  8. #158

    По умолчанию

    Добрый день!

    RS-485 рекомендуется использовать на расстояниях до 1200 метров и подключать не более 32 точек. Соответственно, СПК110 легко справится с этой задачей.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  9. #159

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите, почему СПК может не видеть флэшку? Форматировал в FAT32, объем 8 гб, но в конфигураторе не видит флэшку и не видит прошивку. Есть может еще способ обновиться?

  10. #160
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,285

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Avdey Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, почему СПК может не видеть флэшку? Форматировал в FAT32, объем 8 гб, но в конфигураторе не видит флэшку и не видит прошивку. Есть может еще способ обновиться?
    Добрый день.
    Вы хотите именно прошивку обновить или проект?
    Какие файлы загрузили на накопитель?

Страница 16 из 38 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 505
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 22:32
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •