Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 189

Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet

  1. #131

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Попробуйте удалить проект из контроллера через конфигуратор СПК и после этого загрузить новый проект.
    Не помогает

    Даже если создать пустой проект, ситуация аналогичная. Из CDS прибор виден, на "помигать" отзывается. При первом включении программы нормально заливались, потом через несколько раз, стала выскакивать эта ошибка
    Последний раз редактировалось Карбофос; 05.06.2019 в 15:33.

  2. #132

    По умолчанию

    Т.е. если в контроллере пустой проект, то при загрузке другого проекта все равно может появиться эта ошибка?
    По какому интерфейсу загружается проект - USB, Ethernet?

  3. #133

    По умолчанию

    Да. Проект удален через встроенный конфигуратор, но ошибка появляется всегда при попытке залить новый. Подключение - Ethernet.

  4. #134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Да. Проект удален через встроенный конфигуратор, но ошибка появляется всегда при попытке залить новый. Подключение - Ethernet.
    СПК подключен напрямую к ПК?
    В проекте есть обмен по Ethernet?

  5. #135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    СПК подключен напрямую к ПК?
    В проекте есть обмен по Ethernet?
    И ПК и СПК подключены к сети через свитч. Обмена по Ethernet в проекте нет.

  6. #136

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    И ПК и СПК подключены к сети через свитч. Обмена по Ethernet в проекте нет.
    Если есть возможность - попробуйте подключить СПК напрямую к ПК.

  7. #137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если есть возможность - попробуйте подключить СПК напрямую к ПК.
    Попробовал - все то же самое. Сначала предупреждение о том, что Application не существует в проекте и предложение его создать, потом эта ошибка.

    Через USB вообще не получается подключить, СПК просто не ищется в сети.

  8. #138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Попробовал - все то же самое. Сначала предупреждение о том, что Application не существует в проекте и предложение его создать, потом эта ошибка.

    Через USB вообще не получается подключить, СПК просто не ищется в сети.
    Какая у вас версия прошивки?
    Какие сетевые настройки в конфигураторе для USB и Ethernet?

  9. #139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Какая у вас версия прошивки?
    Какие сетевые настройки в конфигураторе для USB и Ethernet?
    На фото:
    photo_2019-06-06_09-45-56.jpg

    Панель с ПК пингуется по обоим интерфейсам, в USB-Ethernet ПК забит IP 10.0.6.2

  10. #140

Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 175
    Последнее сообщение: 05.09.2019, 13:30
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 334
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •