    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Сейчас шаблоны проходят тестирование.
    Рассчитываем на релиз во второй половине апреля.
    Добрый вечер.
    Подскажите новой информации по шаблонам нету?
    Спасибо.

  2. #122

  3. #123

    По умолчанию

    я столкнулся с этой проблемой. скачал и установил исправления и ничего не изменилось.2019-05-07.png2019-05-07 (1).png в чем может быть проблема?

  4. #124

    По умолчанию

    После установки хотфикса создается новый ярлык на рабочем столе.
    Вы запустили "обычную" версию CODESYS, которая у вас уже была установлена.
    Инструкция по установке и запуску хотфикса:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book..._3.5.11.54.pdf

  5. #125

    По умолчанию

    Все спасибо разобрался.

  6. #126
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Добрый день! Просьба помочь разобраться. СПК110[M01] на объекте периодически раз в день или чаще зависает. После перевода в конфигураторе режима обработки исключения в TraceInfo удалось понять, что причина зависания - деление на ноль. Анализ проекта показал, что все деления в коде защищены проверкой. Возможно ли, что выводимое сообщение вызвано каким-то другим событием, например, помехой по линии питания или иной? И как, с точки зрения практики, осуществить поиск проблемного места в коде, если закономерности в зависании нет и это событие происходит крайне редко. Но естественно не должно происходить вовсе.

  7. #127

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DENth Посмотреть сообщение
    Добрый день! Просьба помочь разобраться. СПК110[M01] на объекте периодически раз в день или чаще зависает. После перевода в конфигураторе режима обработки исключения в TraceInfo удалось понять, что причина зависания - деление на ноль. Анализ проекта показал, что все деления в коде защищены проверкой. Возможно ли, что выводимое сообщение вызвано каким-то другим событием, например, помехой по линии питания или иной? И как, с точки зрения практики, осуществить поиск проблемного места в коде, если закономерности в зависании нет и это событие происходит крайне редко. Но естественно не должно происходить вовсе.
    Добрый день.
    Вероятность того, что деление на ноль вызвано внешним событием - крайне мала.
    Основных вариантов два:

    1. Деление происходит в результате каких-то специфических ситуаций, не фиксируемых проверками.
    2. Деление происходит в библиотеках.

    С точки зрения отладки - можно подключиться в момент зависания из CODESYS и проверить значения переменных.
    По идее, проблемная строка должна быть подсвечена в коде желтым.

  8. #128
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Евгений, спасибо за Ваш ответ!

    Если говорить о библиотеках, то мне кажется такая ситуация не должна быть возможна при условии использования проверенных библиотек, из среды Codesys или производства Овен. А у нас только они и используются в проекте.
    По первому пункту и специфических ситуациях, хотелось бы больше деталей.
    Подключиться в момент зависания пока затруднительно... Ехать в командировку и сидеть ждать зависания особого желания нет.

    Интересно то, что проект построен на основе предыдущих проектов под предыдущие контроллеры, например, СПК207, где прекрасно работает.
    Правда это привело к тому, что в проекте используются библиотеки для работы с модулями МХ110 предыдущей версии 3.5.4.0, а не последние 3.5.11.4, т.к. они отличаются по организации взаимодействия. Но всё компилируется и работает.

    Кто еще подскажет, где копать?

  9. #129

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    при попытке залить программу из CDS в СПК выскакивает такая ошибка:
    2019-06-05_13-30-15.png
    2019-06-05_13-34-57.png
    Что это значит?

  10. #130

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    при попытке залить программу из CDS в СПК выскакивает такая ошибка:
    2019-06-05_13-30-15.png
    2019-06-05_13-34-57.png
    Что это значит?
    Добрый день.
    Попробуйте удалить проект из контроллера через конфигуратор СПК и после этого загрузить новый проект.

Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: Вчера, 10:50
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 334
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •