    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    я ПР200 читаю датчик LM335, у него диапазон 2,315 - 3,375 В и потом масштабирую в температуру. Вполне отлично получается и очень бюджетно
    Так что не думаю, что тут будет проблема, ну если конечно не цеплять датчик на сопли 0,22 мм2
    плюс экран кабеля никто не отменял.
    так тут узкий диапазон, и сигналы не мВ, тут понятно проблем не будет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #62
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike HG Посмотреть сообщение
    Высокая частота опроса нужна потому, что у сигнала могут быть очень короткие всплески, и нужно поймать максимум.
    Цитата Сообщение от Mike HG Посмотреть сообщение
    Сигнал может иметь значение от десятых долей мВ до примерно 8 В. Нужен АЦП не менее 16 разрядов. И как в ПР200 записать сигнал в течении минуты с дискретностью ну хотя бы 100 мс? Это 600 значений!
    Не видите разницы в постановке задачи? В ходе дискуссии поступают всё новые вводные. Сперва вам был нужен только максимум обычного сигнала, теперь весь сигнал диапазоном более 60 дб, 600 значений.

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike HG Посмотреть сообщение
    Почему Овен не производит быстрых модулей с хорошей разрядностью?
    Потому что эти модули производятся другими производителями и имеют нишевое применение.
    Последний раз редактировалось ASo; 14.09.2018 в 10:47.

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Не видите разницы в постановке задачи? В ходе дискуссии поступают всё новые вводные. Сперва вам был нужен только максимум обычного сигнала, теперь весь сигнал диапазоном более 60 дб, 600 значений.
    аппетит растет во время еды. Где-то пол года назад ко мне обращались с примерно такой-же задачей, и кажется таким же типом модуля. Помню что тоже динамически менялся диапазон, в зависимости от поступающего сигнала на вход ПР200. Так же боролись за 20 измерений в секунду. Насколько помню, задачу решили, может конечно условия были не такие жесткие. По памяти основные моменты были в том что сигнал на переключение диапазона выдавало ПР200, и для уменьшения нагрузки на сеть, работали по флагам чтения записи.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #65
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike HG Посмотреть сообщение
    Сигналы выглядят примерно вот так: Вложение 38731 Вершина меньше 1 секунды. Ступеньки на графике - это как раз пропуски, или повторы. На подъеме или спуске еще не страшно, убирается сглаживанием, а если попадает на вершину, то она обрезается. В этом случае сглаживание может еще подрезать.
    Похоже на сигнал хроматографа. Их обычно никто по Модбасу не гоняет. Ставят 24битное АЦП, к нему собственный процессор, который управляет измерением и всё обрабатывает в реальном масштабе времени. Или хотя бы складывает в буфер для неспешной передачи наверх по Ehernet. В старинных приборах - по RS232 или RS422.

  6. #66
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ревака Юрий а внутри диапазона не мВ ?

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ревака Юрий а внутри диапазона не мВ ?
    Сомневаюсь, что при помощи LM выводится 3 знака после запятой, для температуры.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #68

    По умолчанию

    Причем здесь аппетит и новые вводные. Изначально был вопрос про сопряжение ПР200 с конкретным модулем и период опроса. И это и есть основная задача - как получить данные без потерь и за нужное время. Что с этими данными делается дальше, к теме отношения не имеет. Спросили - почему нужно именно так, я ответил. С возможностями реле разобрались, за это спасибо. Теперь я пытаюсь разобраться с модулем. Для этого мне нужно прояснить еще кое-какие моменты в работе ПР. Но эти вопросы почему-то игнорируются. Советуют смотреть РП, в котором ответов нет. А некоторые ответы расходятся с информацией в РП. По прежнему актуальны вопросы из постов 39 и 46.

  9. #69
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ревака Юрий выводить я могу и больше знаков, только зачем ? 10 мВ на градус у данного датчика, как при масштабировании скажете сколько знаков, столько и покажет. Датчик полностью аналоговый

  10. #70
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Mike HG для задач реального времени подобная техника не предназначена.
    А если брать постоянный опрос в цикле, то время опроса можно игнорировать, так как вы получите скользящее окно данный с задержкой на время опроса начиная от первого пинка.
    Вам просто необходимо понять простую вещь - МВ раньше чем через 40 мс не обновит данные и даже если вы успеете их прочитать за это время дважды, вы получите те же самые значения из буфера прибора. Если вам надо быстрее - ищите другой модуль ввода аналоговых сигналов, который быстрее.

    Если вам надо быстрее и обработкой занимается ПР200, смотрите когда к нему выпустят модули AI и какова будет их скорость.
    На ПР модули цепляются по внутренней шине.
    Ну или меняйте ПР на другое, у которого так же модули цепляются по внутренней шине.

Страница 7 из 28 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 и скорость опроса
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 21:20
  2. трм251 разброс пид 30 градусов
    от Мастер бит в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 14:40
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 09:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •