Здравствуйте. Опрашиваю на ПР200 модуль аналогового ввода WAD-AIK-BUS компании "Акон" протокол ModBus RTU, скорость 115200, расположены рядом. Модуль имеет четыре канала, значения в формате float. Для двух каналов нужна скорость опроса минимум 15 Гц. Устанавливаю период опроса 65 мс, таймаут ответа 10 мс. Измеряю и вывожу на дисплей время между изменениями сетевой переменной для одного из каналов. От 3 до 10 запросов проходят нормально, примерно 65 мс, потом пропуск - время 130 мс. Если увеличить период опроса, то пропуски становятся реже. При 100 мс пропуски через 2-5 сек. При 130 мс пропусков нет. От количества опрашиваемых каналов не зависит. Опрашивал один к***** два и четыре - результат одинаковый. Как определить кто виноват? Реле не успевает опрашивать, модуль не успевает обновлять значения в регистрах, или я что-то не так настроил? Время цикла 1 мс. На этой же линии висит модуль МУ110-225.6У, но он пока не опрашивается, адреса разные. По идее мешать не должен.