    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ревака Юрий выводить я могу и больше знаков, только зачем ? 10 мВ на градус у данного датчика, как при масштабировании скажете сколько знаков, столько и покажет. Датчик полностью аналоговый
    У ПР 12-разрядный АЦП - соответственно шаг оцифровки 2,44 мВ или 0,24 градуса. Точнее не получится.
    Тоже измеряю температуру с пощью реле, но от этих датчиков отказался. С термисторами на 3 кОм получается точность до 0,01 градуса.
    Последний раз редактировалось Mike HG; 14.09.2018 в 13:22.

  2. #72
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Mike HG та для дома достаточно и такой точности, не производство же. кто ж такие датчики применяет в производстве ?

  3. #73

    По умолчанию

    melky Вы видимо не внимательно читаете тему. Меня вполне устроит 40 мс, даже 65 нормально. И задержка в получении не пугает. Главное, чтобы данные передавались с нужной частотой и без потерь.

  4. #74

    По умолчанию

    Решил проверить, взял калибратор, подал на вход 0-10В сигнал с дискретностью 1 mV, параллельно завел внутренний генератор с частотой 1 сек. На каждый тик внутренней переменной, добавлял 1 mV внешнего сигнала, не всегда получалось попасть точно в такт, но до 300 mV дошел, результаты прикрепляю. С дискретностью 1-2 mV легко регистрируется изменения сигнала.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png graf.png (60.0 Кб, Просмотров: 16)
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike HG Посмотреть сообщение
    Причем здесь аппетит и новые вводные. Изначально был вопрос про сопряжение ПР200 с конкретным модулем и период опроса. И это и есть основная задача - как получить данные без потерь и за нужное время. Что с этими данными делается дальше, к теме отношения не имеет. Спросили - почему нужно именно так, я ответил. С возможностями реле разобрались, за это спасибо. Теперь я пытаюсь разобраться с модулем. Для этого мне нужно прояснить еще кое-какие моменты в работе ПР. Но эти вопросы почему-то игнорируются. Советуют смотреть РП, в котором ответов нет. А некоторые ответы расходятся с информацией в РП. По прежнему актуальны вопросы из постов 39 и 46.
    Вопросы игнорируются по причине того, что на них уже есть ответы в документации, более глубоко лезть в тайминги обмена, просто нет времени, какие значение может принимать тот или иной бит статуса, можно проверить открыв лоджик и посмотрев какой тип переменной назначается в данном конкретном окне. Что касается состояния канала и их значения, то это поддерживается на уровне модулей ввода МВ, и кажется не для всех, в РЭ на МВ описаны все состояния и значения кодов, есть даже соответствующий макрос, но это работает с модулями которые отдают эти значения, есть еще универсальные ошибки Modbus, эти значения есть в описании на протокол.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #76
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Вот вот, если прибор выдает в какой-то переменной ошибку, или в самом float ее генерит, когда ошибка. + статус + ошибки Modbus.
    сделайте макрос со счетчиком на увеличение и поставьте на опрос на Н-ное время. Если счетчики будут тикать, значит происходили ошибки.

  7. #77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Сомневаюсь, что при помощи LM выводится 3 знака после запятой, для температуры.
    Господа о каких 3 знаках идёт речь? Из любопытства нырнул в букварь по LM335. Так там погрешность 1 градус Цельсия
    на весь диапазон измерения. И диапазон весь 100 градусов.

  8. #78
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Одесса Посмотреть сообщение
    Господа о каких 3 знаках идёт речь? Из любопытства нырнул в букварь по LM335. Так там погрешность 1 градус Цельсия
    на весь диапазон измерения. И диапазон весь 100 градусов.
    Спросите у господ, чем погрешность отличается от разрешения. Я подозреваю, что версий будет немного.

  9. #79
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Одесса, ну будет датчик показывать 25,358 градусов, когда реальные 24,783 и че ?

  10. #80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Одесса, ну будет датчик показывать 25,358 градусов, когда реальные 24,783 и че ?
    Та ни че. Как в врал на 0,999 градуса + -. 0,001 градуса так и будет врать.

Страница 8 из 28 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 и скорость опроса
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 21:20
  2. трм251 разброс пид 30 градусов
    от Мастер бит в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 14:40
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 09:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •