Страница 11 из 28 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 280

Тема: Разброс во времени опроса по RS-485.

  1. #101

    По умолчанию

    А как этот эффект может зависеть от количества абонентов? Может Вы просто не боролись за высокую частоту опроса?

  2. #102

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike HG Посмотреть сообщение
    fGT - Сравнение на большее значение. Будет работать, только если сигнал будет изменятся в одну сторону - увеличиваться или уменьшаться. Но он же не может меняться до бесконечности, в конце концов выйдет за пределы диапазона. Поэтому я его меняю периодически вверх - вниз. С шумами тоже не прокатит.
    Так меняйте его достаточно медленно, главное регистрировать изменение, как раз на возрастание я и работал. Но опять таки, если Вы пишите что модуль долго обновляет значения в регистре, тогда надо там что-то ускорить, ПР никак эту проблему не решит.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Это новость... буду знать. Разницы и не было. Есть гипотеза что обсуждаемый эффект есть только если абонент один. У меня было множество вариаций и не попадал на подобное, но всегда был не один абонент.
    Да, тогда работал именно с одним абонентом на шине. При наличии нескольких, возможно картина будет иная.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #104
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Так меняйте его достаточно медленно, главное регистрировать изменение, как раз на возрастание я и работал. Но опять таки, если Вы пишите что модуль долго обновляет значения в регистре, тогда надо там что-то ускорить, ПР никак эту проблему не решит.
    не знаю всей "кухни" ОЛ, но если для сравнения вещественных использовать следующую дичь: принять как целочисленное и прогнать его через XOR с предыдущим значением, если будет единица в любом из разрядов или целочисленное больше нуля, значит можно фиксировать изменение
    Последний раз редактировалось capzap; 28.09.2018 в 12:18.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #105

    По умолчанию

    А как целочисленное прогнать через XOR? Оно туда не лезет!

  6. #106

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Так меняйте его достаточно медленно, главное регистрировать изменение, как раз на возрастание я и работал. Но опять таки, если Вы пишите что модуль долго обновляет значения в регистре, тогда надо там что-то ускорить, ПР никак эту проблему не решит.
    У меня скорость опроса 15 раз в секунду. Соответственно менять надо не реже. В конце концов я уже объяснил, почему я делаю именно так. Если надо поймать изменение float, то есть простой способ, я им тоже пользуюсь, когда нужно. Вложение 38932 Сейчас речь не о способе регистрации изменений и не о моем модуле, а о том, что в ПР200 выявлен существенный косяк в работе RS-485.

  7. #107
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike HG Посмотреть сообщение
    А как целочисленное прогнать через XOR? Оно туда не лезет!
    От чего же?
    Прекрасно "лезет"
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #108
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike HG Посмотреть сообщение
    ...в ПР200 выявлен существенный косяк в работе RS-485.
    который проявляется только у Вас? Лог снифера можете приложить, где будут видны запросы-ответы с метками времени при всех этапах добавления блоков в проект
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #109

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    От чего же?
    Прекрасно "лезет"
    Захват-1.png
    Тогда я не понял. XOR - это исключающее ИЛИ. А что это такое у Вас?

  10. #110

    По умолчанию

    У меня нет снифера. Все делаю на ПР его же средствами. Это становится заметно, когда борешься за высокую и стабильную частоту опроса.

Страница 11 из 28 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 и скорость опроса
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 21:20
  2. трм251 разброс пид 30 градусов
    от Мастер бит в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 14:40
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 09:33

Ваши права