Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 40

Тема: пр200 + пчв

  1. #1

    По умолчанию пр200 + пчв

    Добрый день, помогите с программой на пр200, частотник не запускается, может кто то выложить подробное описание параметров, которые надо задать в частотнике

  2. #2

    По умолчанию

    Посмотрите проект. Там всё должно быть понятно.
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Проект не открывается, меня интересуют сами настройки частотника для работы с RS 485. ПР пакеты выдает

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wanderer34 Посмотреть сообщение
    Проект не открывается, меня интересуют сами настройки частотника для работы с RS 485. ПР пакеты выдает
    Смотрите 8 группу, там необходимо выставить настройки интерфейса как у ПР, и еще пункт задание по RS, если с ПЧВ до этого работали, лучше сбросить его к заводским установкам.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    8 группа совпадает, а где найти пункт про задание по 485?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wanderer34 Посмотреть сообщение
    8 группа совпадает, а где найти пункт про задание по 485?
    Пункт 8-30 [2], и ПЧВ в режим ПУСК/ДИСТ.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Моя маленькая шпаргалка по настройке ПЧВ.

    Параметр 8-30 (Протокол)
    Задает используемый протокол связи; изменение протокола не вступает в силу до отключения ПЧВ.
    Значение выбирается из вариантов:
    ─ «0» – не используется (по умолчанию);
    ─ «2» – протокол Modbus. - выбрать
    Параметр 8-31 (Адрес интерфейса (RS-485))
    Задает адрес интерфейса (RS-485) для протокола Modbus.
    Значение выбирается в диапазоне от 1 до 126, по умолчанию – «1».
    Параметр 8-32 (Скорость передачи данных)
    Задает скорость передачи данных порта (бод).
    Значение выбирается из вариантов:
    ─ «0» – 2400;
    ─ «1» – 4800;
    ─ «2» – 9600 (по умолчанию);
    ─ «3» – 19200;
    ─ «4» – 38400. - выбрать
    Внимание! Изменение скорости передачи данных вступает в силу после ответа на текущие запросы интерфейса RS-485.
    Параметр 8-33 (Контроль четности)
    Задает контроль четности данных. Значение выбирается из вариантов:
    ─ «0» – «0» – проверка на четность (по умолчанию);
    ─ «1» – проверка на нечетность;
    ─ «2» – контроль четности отсутствует, 1 стоповый бит; - выбрать
    ─ «3» – контроль четности отсутствует, 2 стоповых бита.

    Управление по RS485
    в бите командного слова выбирается задание
    Вкл 0000010001111100
    Выкл 0000010000111100

    P.S. Проект должен открываться. Проверил еще раз - всё ок.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 05.09.2018 в 10:45.

  8. #8

    По умолчанию

    Про предварительные задания.

    Для всего перечня предустановленных параметров один регистр=3099.
    Для записи конкретного задания необходимо сначала записать индекс параметра в 8 регистр, затем изменить значение 3099 регистра на требуемое.
    т.е. для 0 задания пишем сначала в 8 регистр 0, затем в 3099 требуемое значение.
    для 1 задания пишем сначала в 8 регистр 1, затем в 3099 требуемое значение и так далее.

    Но по сети можно выбрать только четыре задания 0 (00), 1(01), 2(10), 3(11)
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 05.09.2018 в 10:58.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Моя маленькая шпаргалка по настройке ПЧВ.

    Параметр 8-30 (Протокол)
    Задает используемый протокол связи; изменение протокола не вступает в силу до отключения ПЧВ.
    Значение выбирается из вариантов:
    ─ «0» – не используется (по умолчанию);
    ─ «2» – протокол Modbus. - выбрать
    Параметр 8-31 (Адрес интерфейса (RS-485))
    Задает адрес интерфейса (RS-485) для протокола Modbus.
    Значение выбирается в диапазоне от 1 до 126, по умолчанию – «1».
    Параметр 8-32 (Скорость передачи данных)
    Задает скорость передачи данных порта (бод).
    Значение выбирается из вариантов:
    ─ «0» – 2400;
    ─ «1» – 4800;
    ─ «2» – 9600 (по умолчанию);
    ─ «3» – 19200;
    ─ «4» – 38400. - выбрать
    Внимание! Изменение скорости передачи данных вступает в силу после ответа на текущие запросы интерфейса RS-485.
    Параметр 8-33 (Контроль четности)
    Задает контроль четности данных. Значение выбирается из вариантов:
    ─ «0» – «0» – проверка на четность (по умолчанию);
    ─ «1» – проверка на нечетность;
    ─ «2» – контроль четности отсутствует, 1 стоповый бит; - выбрать
    ─ «3» – контроль четности отсутствует, 2 стоповых бита.

    Управление по RS485
    в бите командного слова выбирается задание
    Вкл 0000010001111100
    Выкл 0000010000111100

    P.S. Проект должен открываться. Проверил еще раз - всё ок.
    А какая версия Овен Лоджик?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Про предварительные задания.

    Для всего перечня предустановленных параметров один регистр=3099.
    Для записи конкретного задания необходимо сначала записать индекс параметра в 8 регистр, затем изменить значение 3099 регистра на требуемое.
    т.е. для 0 задания пишем сначала в 8 регистр 0, затем в 3099 требуемое значение.
    для 1 задания пишем сначала в 8 регистр 1, затем в 3099 требуемое значение и так далее.

    Но по сети можно выбрать только четыре задания 0 (00), 1(01), 2(10), 3(11)
    А это совсем непонятно (я недавно приступил к освоению Овена)

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. пр200
    от FRV в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 17:12
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  3. ПР200
    от in37usd в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 12:58
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37