  1. #1

    По умолчанию Батарейка и ПЛК110-60

    Здраствуйте! На работе перестал работать старый 2010 года ПЛК110-60, небыло долго напряжения и батарейка в нем разрядилась до 0V. Мы ее заменили но кантроллер перестал работать, входы светяться, а выходы не работают, всё оборудование молчит. Подключил через USB к ПК через ПЛК браузер ввел команду filedir высветилось 10 разных файлов. Что эти файлы значат? Могла ли слететь рабочая прошивка? Индикатор Работа светится, при вводе команды pinf высвечивается название нашего обьекта, значить рабочая прошивка жива? Обьясните пожалуйста...с контроллерами и Codesys впервые столкнулся не считая ардуины) Внутри на процессоре Atmel наклейка с версией 2.12.7.
    Последний раз редактировалось parhom; 02.09.2018 в 08:53.

  2. #2

    По умолчанию

    А пробовали подключится к плк через кодесис ? У меня была похожая проблема только с плк150, в итоге пришлось отправлять его в ремонт т.к проблема оказалась в плате. Сейчас на другом плк150 тоже сдох аккумулятор и с ним начались чудеса, хотя до этого 3 года отработал как часы.

  3. #3

    По умолчанию

    Да подключал к Codesys, и в PLC браузере ввел команду filedir высветилось 10 разных файлов. Больше я ничего там не делал так как с программой не знаком.

  4. #4

    По умолчанию

    Много информации о выходе из строя аккумулятора. И не понятно почему на Овене не была решена эта проблема. Я не знаю схемотехнику их приборов, информация недоступна. Но по идее должен быть контроль заряда-разряда аккумулятора. На прошедшей неделе стали две котельные, пришлось переводить в ручной режим. С котлами проще, а вот регуляторы сети и гвс проблема. На первой стали выскакивать произвольно аварии по различным датчикам, и никакой закономерности. Котельная отапливает две пятиэтажки. Вторая при детском саде в районе, стали отваливаться выхода все и включаться с частотой 3-4 раза в секунду. Вначале была мысль о том что идет перегруз по внутреннему блоку питания на 24 в. Но почитав форум вчера снял контроллер и разобрал. Аккумулятор в ноль и ещё раздут. На этом объекте в прошлом году гроза выбила ПЛК, снял с него аккумулятор (нет в городе таких, ищем) и поставил (заменил). Всё заработало, аккум. должен подзарядиться за эти сутки. Но буду менять на новый как только привезут. Вот и вопрос к разработчикам: как можно было обосрать собственную конструкцию выходом из строя аккумулятора? То что написано в инструкции срок службы не более 5-и лет, это ни о чём! Нет индикатора состояния аккумулятора, чтобы его заменить необходимо его иметь под руками. Чтобы заменить необходимо снять ПЛК, а это остановка котельной. А если на улице -20 градусов мороза?! Я мастер участка КИПиА, обслуживаем 48 котельных по всему району. Котельных с приборами Овен 7 шт. На ЦТП и некоторых котельных ставили WinPaс 8ххх серии контроллеры, более 60 штук в эксплуатации и никаких нареканий! Вчера решили эти 7 объектов поэтапно переводить на них. Не все котельные наши, управление образования материально за них в ответе, и пока решишь вопрос о замене времени много уходит. Я понимаю что это мои трудности, но как можно продвигать на рынок свои приборы с таким косяком? Ведь всё остальное работает прекрасно. С уважением ко всем, Виктор.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор_65 Посмотреть сообщение
    Много информации о выходе из строя аккумулятора. И не понятно почему на Овене не была решена эта проблема. Я не знаю схемотехнику их приборов, информация недоступна. Но по идее должен быть контроль заряда-разряда аккумулятора. На прошедшей неделе стали две котельные, пришлось переводить в ручной режим. С котлами проще, а вот регуляторы сети и гвс проблема. На первой стали выскакивать произвольно аварии по различным датчикам, и никакой закономерности. Котельная отапливает две пятиэтажки. Вторая при детском саде в районе, стали отваливаться выхода все и включаться с частотой 3-4 раза в секунду. Вначале была мысль о том что идет перегруз по внутреннему блоку питания на 24 в. Но почитав форум вчера снял контроллер и разобрал. Аккумулятор в ноль и ещё раздут. На этом объекте в прошлом году гроза выбила ПЛК, снял с него аккумулятор (нет в городе таких, ищем) и поставил (заменил). Всё заработало, аккум. должен подзарядиться за эти сутки. Но буду менять на новый как только привезут. Вот и вопрос к разработчикам: как можно было обосрать собственную конструкцию выходом из строя аккумулятора? То что написано в инструкции срок службы не более 5-и лет, это ни о чём! Нет индикатора состояния аккумулятора, чтобы его заменить необходимо его иметь под руками. Чтобы заменить необходимо снять ПЛК, а это остановка котельной. А если на улице -20 градусов мороза?! Я мастер участка КИПиА, обслуживаем 48 котельных по всему району. Котельных с приборами Овен 7 шт. На ЦТП и некоторых котельных ставили WinPaс 8ххх серии контроллеры, более 60 штук в эксплуатации и никаких нареканий! Вчера решили эти 7 объектов поэтапно переводить на них. Не все котельные наши, управление образования материально за них в ответе, и пока решишь вопрос о замене времени много уходит. Я понимаю что это мои трудности, но как можно продвигать на рынок свои приборы с таким косяком? Ведь всё остальное работает прекрасно. С уважением ко всем, Виктор.
    Через 8 лет эксплуатации вышел из строя аккумулятор. Какой ужас, ОВЕН не ставит вечные аккумуляторы. Не подскажете нам партнумбер вечного аккумулятора?
    Ну и реклама, куда же без неё?
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 22.11.2018 в 07:54.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Через 8 лет эксплуатации вышел из строя аккумулятор. Какой ужас, ОВЕН не ставит вечные аккумуляторы. Не подскажете нам партнумбер вечного аккумулятора?
    Ну и реклама, куда же без неё?
    Почему то у всех производителей кроме Овен они "вечные", по крайней мере я не знаю даже где там аккумулятор и какого он типа, но выучил где он находится в ПЛК100, 150, 110. Это норма? Нет к сожалению. Да сколько уже было написано про это, что и говорить.

  7. #7

    По умолчанию

    Интел же двигает свои материнки с батарейками? И тоже дохнут без предупреждения. А там Скада котельной крутится, а на котельной социально значимые объекты, а на дворе мороз...

  8. #8

    По умолчанию

    Что-то ещё не один из ПК не отказал из за батарейки биос. Котельные автономные, с них идет только сбор информации о работе оборудования и температурных режимах в ОДС. В случае аварии вы обязаны производить пуск котельной только в присутствии персонала, это газ. И причем здесь Скада, либо другая схема сбора информации. Котельные не в городе, а за его чертой по всему району. Маршрут порядка 200 км. Вчера нашёл эти аккумуляторы по цене 590 р за комплект из 5 штук. Временно, а может и на постоянку, подключил внешний от сотового. Всё заработало, но дополнительно пришлось заменить 2 кондёра 470,0х16 на плате питания ПЛК, раздуло. В любом случае я благодарен форуму за ответы на многие вопросы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор 63 Посмотреть сообщение
    Что-то ещё не один из ПК не отказал из за батарейки биос.
    Либо вам везёт, либо вы мало с ними дел имеете.
    Цитата Сообщение от Виктор 63 Посмотреть сообщение
    Котельные автономные, с них идет только сбор информации о работе оборудования и температурных режимах в ОДС. В случае аварии вы обязаны производить пуск котельной только в присутствии персонала, это газ. И причем здесь Скада, либо другая схема сбора информации. Котельные не в городе, а за его чертой по всему району. Маршрут порядка 200 км.
    Вот у дежурного морозной ночью пропала SCADA котельной за сотню километров, его действия?
    А почему аккум от сотового внешний? я внутрь засовываю, и забываю надолго.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от parhom Посмотреть сообщение
    Здраствуйте! На работе перестал работать старый 2010 года ПЛК110-60, небыло долго напряжения и батарейка в нем разрядилась до 0V. Мы ее заменили но кантроллер перестал работать, входы светяться, а выходы не работают, всё оборудование молчит. Подключил через USB к ПК через ПЛК браузер ввел команду filedir высветилось 10 разных файлов. Что эти файлы значат? Могла ли слететь рабочая прошивка? Индикатор Работа светится, при вводе команды pinf высвечивается название нашего обьекта, значить рабочая прошивка жива? Обьясните пожалуйста...с контроллерами и Codesys впервые столкнулся не считая ардуины) Внутри на процессоре Atmel наклейка с версией 2.12.7.
    Аккумулятор и работа I/O на 110-х никак не связаны. Смотрите где что-то случилось при перепайке. Загнули контакты на соединительной колодке, сопля и т.п.
    Судя по наличию связи - ПЛК остался работоспособным, но нет контакта с периферией, которая находится на средней плате
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  2. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  3. Ответов: 45