Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: МВ110-224.8А

  1. #1

    По умолчанию МВ110-224.8А

    Добрый день.

    К МВ110-224.8А подключен резистивный датчик. В конфигураторе можно задать два типа резистивных датчиков. Один находится в начале выпадающего списка, другой в конце. Ширина окна мала и название датчика полностью прочитать невозможно. Какой датчик надо выбрать, тот который находится в начале списка или в конце ?

    Сопротивление резистивного датчика, подключенного к модулю составляет 293 Ом, а ПЛК читает из модуля по этому каналу 0. К другим входам модуля подключены термометры сопротивления и токовые датчики. По этим каналам ПЛК читает верные значения.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 01.09.2018 в 16:54.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Говорят, ширину окна можно изменять.
    Изображения Изображения

  3. #3

    По умолчанию

    Раздвинуть окно получилось, но вопрос по резистивному датчику остался.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.09.2018 в 12:50.

  4. #4

    По умолчанию

    Вопрос к спецам ОВЕН - МВ110-224.8А способен обрабатывать сигналы датчиков резистивного типа ? Подключили так (см. вложения), МВ сконфигурировали так (см. вложение). ПЛК читает ерунду (см. RZ). К остальным каналам МВ подключены термометры сопротивления и токовые датчики и все с этими каналами в порядке.
    Изображения Изображения

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Какой тип имеет подключаемый вами датчик?
    При таком подключении при выбранном типе "Резистивный датчик задвижки" модуль будет видеть все время одно нулевое плечо и считать измерение некорректным.
    С условно постоянным сопротивлением в одном плече модуль при калибровке выдаст ошибку. (Он по сути ждет реостат)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Какой тип имеет подключаемый вами датчик?
    При таком подключении при выбранном типе "Резистивный датчик задвижки" модуль будет видеть все время одно нулевое плечо и считать измерение некорректным.
    С условно постоянным сопротивлением в одном плече модуль при калибровке выдаст ошибку. (Он по сути ждет реостат)
    Чем мой имитатор резистивного датчика задвижки вам не нравится ? При таком подключении модуль должен видеть, что движок потенциометра с сопротивлением 200 Ом находится в среднем положении. Все сделано согласно рисунку из РЭ.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (52.0 Кб, Просмотров: 22)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 03.09.2018 в 15:42.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Чем мой имитатор резистивного датчика задвижки вам не нравится ? При таком подключении модуль должен видеть, что движок потенциометра с сопротивлением 200 Ом находится в среднем положении. Все сделано согласно рисунку из РЭ.
    Калибровку провели согласно РЭ на данном датчике?

  8. #8

    По умолчанию

    А без калибровки что будет ?

  9. #9

    По умолчанию

    Вопрос - почему все красное, ведь тип датчика задан ?
    Изображения Изображения

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Вопрос - почему все красное, ведь тип датчика задан ?
    Какие версии встроенного ПО и конфигуратора. 2.07 и <60?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключения датчиков с PNP/NPN к дискретным входам
    от bladerunner в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •