Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: Гильзы защитные

  1. #11

    По умолчанию

    у нас паропроводы +450 С...

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    у нас паропроводы +450 С...
    А в металлургии?
    ТС вроде конкретно спросил:
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Чем заполнять защитные гильзы для датчика температуры? Измеряемая температура 185 градусов

  3. #13
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию

    С медными опилками врет конкретно, показания занижаются, залили масло в общем

  4. #14
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Если гильза расположена вертикально дном вниз, то можно применить смазку "ПРИМАКОНТ" (электропроводящую, высокотемпературную). Содержит порошковую медь, которая при эксплуатации осядет в нижней части. При замене датчика придётся перемешать.

  5. #15
    Пользователь Аватар для waleriy
    Регистрация
    28.11.2011
    Адрес
    Донецкая область
    Сообщений
    303

    По умолчанию

    На электродвигателях для контроля температуры подшипников, стояли "ТКП-160Сг-УХЛ2 термометр манометрический сигнализирующий". Там датчик диаметром 16 мм. И если перед вкручиванием датчика его покрыть тонким слоем солидола + солидол в гнезде, куда вкручивается датчик, то создаётся воздушная подушка и датчик не вставишь. Протёрли всё тряпкой и только тогда датчик вошёл.
    Сейчас надо покупать сюда датчики ОВЕН с кабельным выводом. Учитывая, что датчики тоньше и резьба не соответствует, то необходимо ставить датчики с использованием защитных гильз диаметром 16 мм. И ставить их насухую?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	65767.jpg 
Просмотров:	46 
Размер:	128.6 Кб 
ID:	61074

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Чем заполнять защитные гильзы для датчика температуры? Измеряемая температура 185 градусов
    У вас какой допустимый лаг температуры? По значению и времени?
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК-110-24 K . Защитные диоды.
    от Mist в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.03.2017, 12:10
  2. Защитные гильзы
    от Smart Master в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 11:42
  3. Защитные гильзы для термопреобразователей
    от Иван197429 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 09:01
  4. защитные гильзы
    от Vlasenko Andrei в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 21:46
  5. Выбор защитной гильзы
    от Александр Карпов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 17:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •