Здравствуйте. Хочу разместить ПЛК 160 и два 3 кВт частотника в одном щите. Будет ли все хорошо работать? Или помехи будут очень влиять на ПЛК?
Здравствуйте. Хочу разместить ПЛК 160 и два 3 кВт частотника в одном щите. Будет ли все хорошо работать? Или помехи будут очень влиять на ПЛК?
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Всё зависит от:
1) взаиморасположения ПЛК и ПЧ
2) разводки силовых и сигнальных цепей
3) применения фильтров помех.
Можете по подробней разъяснить по разводке силовых и сигнальных цепей?
И фильтры помех - какой например можно поставить?
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Силовые - в отдельных кабель-каналах.
Как можно короче.
Минимум пересечений с сигнальными линиями.
Вот эти, например.И фильтры помех - какой например можно поставить?
Один из последних щитов:
9 ПЧ (6*7.5кВт, 3*1.5 кВт)
Плк110-30
Модулей 11штук(2*16Д, 5*16Р, 3*8А, 1*8И).
Частотники сверху, модули практически сразу под ними.
Интерфейсы соединены витой парой. С разводкой сильно не заморачивались. Фильтров нет. Обмен через библиотеки, ошибок по обмену практически нет.
Лучше ставить сетевые дроссели, чтобы частотники меньше создавали помех для контроллера.
Все линии связи лучше ставить помехозащищенные, в броне. Например провод КИПЭВ - промышленный интерфейс RS-485.