Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ЩУ Частотники и ПЛК

  1. #1
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию ЩУ Частотники и ПЛК

    Здравствуйте. Хочу разместить ПЛК 160 и два 3 кВт частотника в одном щите. Будет ли все хорошо работать? Или помехи будут очень влиять на ПЛК?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #2

    По умолчанию

    Всё зависит от:
    1) взаиморасположения ПЛК и ПЧ
    2) разводки силовых и сигнальных цепей
    3) применения фильтров помех.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Можете по подробней разъяснить по разводке силовых и сигнальных цепей?
    И фильтры помех - какой например можно поставить?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Один из последних щитов:
    9 ПЧ (6*7.5кВт, 3*1.5 кВт)
    Плк110-30
    Модулей 11штук(2*16Д, 5*16Р, 3*8А, 1*8И).
    Частотники сверху, модули практически сразу под ними.
    Интерфейсы соединены витой парой. С разводкой сильно не заморачивались. Фильтров нет. Обмен через библиотеки, ошибок по обмену практически нет.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Можете по подробней разъяснить по разводке силовых и сигнальных цепей?
    Силовые - в отдельных кабель-каналах.
    Как можно короче.
    Минимум пересечений с сигнальными линиями.

    И фильтры помех - какой например можно поставить?
    Вот эти, например.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    567

    По умолчанию

    Лучше ставить сетевые дроссели, чтобы частотники меньше создавали помех для контроллера.
    Все линии связи лучше ставить помехозащищенные, в броне. Например провод КИПЭВ - промышленный интерфейс RS-485.
    kipiaplc.ru - приходите, будет интересно...

Похожие темы

  1. Частотники
    от жамшид в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.09.2016, 04:47
  2. Частотники
    от жамшид в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2016, 12:57
  3. частотники и помехи
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 13:07
  4. Модбас и частотники
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 17:02
  5. Частотники
    от Elsy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 09:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •