Тема: Modbus/TCP и ПЛК100

  1. #1

    По умолчанию Modbus/TCP и ПЛК100

    Столкнулся со следующим траблом:
    Подключаю к ПЛК 100-24.К-М по Modbus/TCP три модуля VersaMax (GE Fanuc) - один DO 32 канала, один DI 32 канала, один AI 8 каналов. Данные с дискретного и аналогового входного модуля читаются нормально, а в дискретный выходной модуль записать ничего не получается. Как я понимаю, ПЛК по модбасу записывать выхода может только функцией 0Fh (write multiply coils). У меня есть подозрение, что DO-модуль поддерживает только функцию 05h (write single coil). Возможно ли из ПЛК записать выхода этой функцией ?

  2. #2

    По умолчанию

    Выхода можно также писать и функциями записи 1 или неск. регистров.
    А что в документации?

    З.Ы. Если в модуль можно писать только по 1 биту за раз, то я бы его выкинул, желательно в голову дилера/производителя.
    А следом контрольный шкаф потяжелее...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Выхода можно также писать и функциями записи 1 или неск. регистров.
    Т.е. ПЛК поддерживает функцию 05h ?

  4. #4

    По умолчанию

    Нет. А где я это написал?

  5. #5

    По умолчанию

    Как я понимаю, "писать функциями записи 1 регистра" - это и есть 05h

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zilog Посмотреть сообщение
    Как я понимаю, "писать функциями записи 1 регистра" - это и есть 05h
    Это функция 0х06