Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42

Тема: Работа по интерфейсу RS-485 или RS-232 без стандартного протокола. Можно так?

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Я много работал с нестандартными протоколами на ПЛК100, ну не помню я ограничения по скоростям.
    Припоминаю ограничение на debug порт, но и с ними не сталкивался.

    В любом случае проще позвонить в ОВЕН и спросить напрямую. Хотя в последнее время тех поддержка очень специфическая и может насоветовать.
    Позвонил в ОВЕН.
    Сказали, что работать НЕ будет. Сослались на описание библиотеки SysLibCom.lib, где в структуре COMSETTINGSEX тип данных dwBaudRate в комментариях имеет перечисление стандартных скоростей 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.

    Комментарии - не 100% гарантия, конечно. Люди любят оставлять не задокументированные возможности.
    Придётся проверять, получается.

  2. #22
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Daedal Посмотреть сообщение
    Люди любят оставлять не задокументированные возможности.
    но не на столько, скорость DSL тут не получится или Вы про промежуток между 9600 и 19200
    Последний раз редактировалось capzap; 28.08.2018 в 19:01.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    но не на столько, скорость DSL тут не получится или Вы про промежуток между 9600 и 19200
    Да, меня интересует только 10400 скорость.

  4. #24
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    не будет работать, все бибки начинающиеся с Sys____ к овен отношения не имеют, это Вам в CoDeSys обращаться надо за еще одним разъяснением
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #25

    По умолчанию

    Да, работать не будет. В библиотеке только стандартные скорости.
    Конечно, возможна кастомная доработка, под типовое применение.
    Как часто вы используете нестандартные скорости?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Да, работать не будет. В библиотеке только стандартные скорости.
    Конечно, возможна кастомная доработка, под типовое применение.
    Как часто вы используете нестандартные скорости?
    Не часто(надеюсь, что пока), но такая доработка серьёзно упростила бы жизнь.

  7. #27

    По умолчанию

    Какая у вас модель ПЛК?

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Какая у вас модель ПЛК?
    Никакой пока. Закладываю ПЛК100.

    Есть в наличии ПЛК110-60 первой версии.
    Последний раз редактировалось Daedal; 30.08.2018 в 11:17.

  9. #29

    По умолчанию

    Как определитесь, напишите мне в личку марку ПЛК и какие надо скорости, сделаю Вам прошивку
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Как определитесь, напишите мне в личку марку ПЛК и какие надо скорости, сделаю Вам прошивку
    Как сделать возможность создания каталогов на USB M02, так мне ответили - никому это не нужно.
    А как скорость выбрать не из стандарта, так пожалуйста.

    Нормальный подход.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа по 485 интерфейсу в режиме мастер слейв. Вопросы.
    от findeler в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 18:03
  2. ПЛК63+MasterSCADA по интерфейсу RS-485
    от Delusion в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 18:56
  3. Связь ПЛК154 с ПК по интерфейсу RS-232
    от 149-521 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 20:20
  4. типы переменных протокола овен, работа с сми1
    от Шуваев А.В. в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 15:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •