Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПЛК100 Прибор не на связи

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Unhappy ПЛК100 Прибор не на связи

    Добрый день. Проблема с подключением к облачному сервису "OWEN Cloud". Пару месяцев назад тестировал связь с сервисом, все работало отлично, но сейчас на том же контроллере в той же сети, с теми же настройками прибор появляется в сети раз в сутки максимум, что делать где копать ума не приложу. ПЛК стоит за роутером, роутер подключен кабелем к провайдеру, интернет стабильный, в чем может быть проблема?CloudConf.pngConfigPLK100.pngLocal_Address.png

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gribanin Посмотреть сообщение
    Добрый день. Проблема с подключением к облачному сервису "OWEN Cloud". Пару месяцев назад тестировал связь с сервисом, все работало отлично, но сейчас на том же контроллере в той же сети, с теми же настройками прибор появляется в сети раз в сутки максимум, что делать где копать ума не приложу. ПЛК стоит за роутером, роутер подключен кабелем к провайдеру, интернет стабильный, в чем может быть проблема?CloudConf.pngConfigPLK100.pngLocal_Address.png
    Добрый день.

    Для начала, я бы попробовал подключить ПЛК напрямую кабелем, минуя роутер. И посмотреть на стабильность такой работы.
    Если все будет стабильно, то дело в роутере.
    Вероятно Firewall роутера блокирует трафик.

    Можно попробовать между роутером и ПЛК поставить неуправляемый свитч. В один порт воткнуть ПЛК в другой - роутер.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Для начала, я бы попробовал подключить ПЛК напрямую кабелем, минуя роутер. И посмотреть на стабильность такой работы.
    Если все будет стабильно, то дело в роутере.
    Вероятно Firewall роутера блокирует трафик.

    Можно попробовать между роутером и ПЛК поставить неуправляемый свитч. В один порт воткнуть ПЛК в другой - роутер.
    Очень интересно.
    Как подключиться к провайдеру из ПЛК100 и получить интернет?
    Давайте я попробую. У меня PPPoE

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Очень интересно.
    Как подключиться к провайдеру из ПЛК100 и получить интернет?
    Давайте я попробую. У меня PPPoE
    Спасибо , у меня DHCP от провайдера, но от этого не легче. Обычно роутер не блокирует выходных пакетов, или сервис опрашивает прибор по какому-то порту? Если да то какой порт открыть?

  5. #5
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gribanin Посмотреть сообщение
    Спасибо , у меня DHCP от провайдера, но от этого не легче. Обычно роутер не блокирует выходных пакетов, или сервис опрашивает прибор по какому-то порту? Если да то какой порт открыть?
    Прежде чем проводить манипуляции с роутером, попробуйте без него.
    Необходимо методом исключения найти источник проблемы.

    Обратите внимание, что настройки сети на ПЛК должны совпадать с таковыми у провайдера.
    Как вариант, можно указать в файле local_addres.dat
    DHCP=1

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Прежде чем проводить манипуляции с роутером, попробуйте без него.
    Необходимо методом исключения найти источник проблемы.

    Обратите внимание, что настройки сети на ПЛК должны совпадать с таковыми у провайдера.
    Как вариант, можно указать в файле local_addres.dat
    DHCP=1
    Вы почему то игнорируете. Есть несколько вопросов.
    1) Разве DHCP работает на 100х моделях ПЛК?
    2) Каким образом можно авторизоваться у ПРОВАЙДЕРА?

  7. #7

    По умолчанию

    Значит, если я правильно понял, у меня в файле local_addres.dat должно быть только две строчки, первая с мак адресом и вторая DHCP=1?

Похожие темы

  1. Прибор не на связи
    от Evdoc в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 13:20
  2. Нет связи с ПЛК100
    от Kaktus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2017, 15:48
  3. Нет связи с ПЛК100.ТЛ
    от Рамон74 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 15:47
  4. МВА8+ПЛК100 нет связи
    от Stranger в разделе Мх110
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 01:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •