А OPC 3 версии ведь платный? Нужно лицензию приобретать, чтобы использовать на объекте?
А OPC 3 версии ведь платный? Нужно лицензию приобретать, чтобы использовать на объекте?
Последний раз редактировалось ultraviolet; 17.10.2018 в 15:03.
Нет все по аналогии с codesys v2, идет с дистрибутивом codesys v3.
Спасибо за совет. С использованием OPC v3 после включения питания передача данных возобновляется.
Только возобновление передачи занимает около минуты. Это при обмене через Gateway.
Через Modbus TCP так же, передача возобновляется около минуты.
Зато через Modbus по RS-485 передача возобновляется практически сразу после подачи питания. Это очень хорошо, но приходится вручную прописывать все переменные, поэтому пробую другие варианты.
Это нормально, что возобновление передачи по Ethernet занимает столько времени или нужно произвести какие-то дополнительные настройки?