Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Конфигурация стойки

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию Конфигурация стойки

    Добрый день.

    Прошу производителя оборудования Овен дать свои рекомендации.

    Система управления умный дом.


    ЦП (ПЛК-154 из имеющегося, впоследствии заменю на ПЛК110 (М2))
    Модули подключаемые по 485 (МОДБАС)
    Дискретный вход МУ110-24.32ДН 2 шт
    МУ110-224.16ДН 1 шт

    Дискретный выход МУ110-24.32Р 2 шт

    Аналоговый вывод МУ110-8И 2 шт

    Остальные аналоговые сигналы читаем через ЕКОН134 из ТРМ212 (6 шт) (485 протокол модбас)
    Время опроса не критичное


    Вопрос
    1 Хватит ли коммуникационой мощности ПЛК 154 на обработку данных модулей (дискретных).
    Опрос и управление будет выполнятся масками.

    2 На сколько надежна данная система Не будут ли модули отваливаться в процессе работы

    Спасибо

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    через ЕКОН читаете чем ?
    имхо, во всей этой чехарде ПЛК М02 вообще лишний.... разве что на поиграться, а так должно хватить на все и 154-го ПЛК, если конечно он уже обновленного образка без болезни с АКБ...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Нет, ПЛК 154 старенький. Еще из первых. Время чтения-записи работы с модулями больше волнует меня. Помню когда МДВВ отпадали с опроса в чуЖом проекте (КНС :-) )

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Мнение техподдержки интересует меня.

  5. #5

    По умолчанию

    Не понятно для чего в системе ЕКОН? Если ТРМ212 нужно подключить к ПЛК, то только через RS485. Модулей у Вас не много, время опроса будет маленькое. ПЛК154 вполне потянет данную систему.

Похожие темы

  1. Конфигурация ТРМ 136
    от tigrorus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 13:00
  2. Конфигурация ТРМ-138
    от mat2011 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 15:40
  3. Конфигурация плк 100
    от Костян в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 23:35
  4. Конфигурация ПЛК
    от Павел_П в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 11:59
  5. САУ-МП конфигурация
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 08:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •