Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Kinco MT4532TE + ТРМ202

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию Kinco MT4532TE + ТРМ202

    Кто сталкивался с таким оборудованием? Не могу изменить уставку на трм202.

  2. #2
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    проект для кинки в студию.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    наверное пытались писать во флоат, уставка записывается в инт и dP должно быть единица(один знак после запятой)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    murdemon Проект пробный: ввод числа, функция 4х.

    capzap Пробовал по всякому и в инт и во флоат. бесполезно, не изменяет.

    Пробовал с ТРМ132, все без проблем, а с ТРМ202 печалька.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    murdemon Проект пробный: ввод числа, функция 4х.

    capzap Пробовал по всякому и в инт и во флоат. бесполезно, не изменяет.

    Пробовал с ТРМ132, все без проблем, а с ТРМ202 печалька.
    Добрый день!
    Данные с ТРМ202 передаются на панель?
    Какую функцию записи используете? ТРМ202 поддерживает функцию записи 0х10.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Да считываются. И функцией 3х и 4х. Увы в Кинко только эти 2 функции в стандартном модбасе.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Да считываются. И функцией 3х и 4х. Увы в Кинко только эти 2 функции в стандартном модбасе.
    Так а для записи какую функцию используете? В стандартном модбасе есть функции для чтения и для записи (запись в один регистр - 0х06 или запись в нескольких регистров - 0х10). Запись уставок в ТРМ202 осуществляется функцией 0х10. А Вы какую функцию в настройках задаете?
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Так а для записи какую функцию используете? В стандартном модбасе есть функции для чтения и для записи (запись в один регистр - 0х06 или запись в нескольких регистров - 0х10). Запись уставок в ТРМ202 осуществляется функцией 0х10. А Вы какую функцию в настройках задаете?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	функции.jpg 
Просмотров:	170 
Размер:	46.8 Кб 
ID:	38422 Вот такое написано в хелпе.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	функции.jpg 
Просмотров:	170 
Размер:	46.8 Кб 
ID:	38422 Вот такое написано в хелпе.
    Все верно. По стандарту протокола регион Holding registers относится к пространству адресов 4х. Но это не отвечает на вопрос о том, какой функцией панель пишет в ТРМ, поскольку и 6-я (0х06 запись значения в один регистр) и 16-я (0х10 запись значений в несколько регистров) относятся к этому региону. Есть возможность прислать скриншот настроек связки панели и ТРМ?
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  10. #10

    По умолчанию

    В ТРМ202 нет ограничений по диапазону уставки? Я так недавно полдня убил.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2017, 22:09
  2. Проблема с ПЛК Kinco K5 и ТРМ210 8n2
    от dormouse в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 08:53
  3. ПЛК-150 и Kinco MT4414T
    от DeeZ в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 22:00
  4. Kinco MT4414T - помогите советом новичку
    от Bит в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 17:14
  5. ТРМ 200 И ТРМ202
    от CTABPOC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 10:23