    По умолчанию Резервирование соединения с ПЛК

    Добрый день.

    Подскажите пожалуйста сколько клиентов можно подключать к одному ПЛК (у нас 154) ?
    Сколько OPC серверов (CoDeSys.OPC.02) могут читать данные с одного ПЛК?

    У нас 2 АРМ-а, один ПЛК. Как реализовать такую систему?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Orshu Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Подскажите пожалуйста сколько клиентов можно подключать к одному ПЛК (у нас 154) ?
    Сколько OPC серверов (CoDeSys.OPC.02) могут читать данные с одного ПЛК?

    У нас 2 АРМ-а, один ПЛК. Как реализовать такую систему?
    Добрый день!
    ПЛК154 по ТСР поддерживает до 15 клиентов. Однако, с ОРС-сервером Codesys так не сделать: один контроллер - один проект - один ОРС-сервер.
    Какую SCADA-систему используете? Вы можете ОРС-сервер опрашивать несколькими клиентами.
    Или Вы можете использовать другой ОРС-сервер (не Codesys, а например Lectus). Для этого в конфигурации ПЛК нужно создать Modbus slave и добавить два порта.
    Последний раз редактировалось Новикова Маргарита; 20.08.2018 в 11:48.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  3. #3

    По умолчанию

    Маргарита, спасибо.
    Пробовал пользоваться сервером CoDeSys.OPC.02, но не получилось подключить к одному ПЛК ни 2 OPC сервера, ни двух клиентов к одному CoDeSys.OPC.02 серверу.
    Буду соединяться с ПЛК через Lectus.
    Буду создатвать Modbus (slave)\Modbus (VAR)\ два TCP.
    Так вроде получается.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите еще один момент.
    Можно ли как-то привязать (перенаправить) не используя программу (PLC_PRG) контроллера temp1_out = temp1_in ...
    equal.jpg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Orshu Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите еще один момент.
    Можно ли как-то привязать (перенаправить) не используя программу (PLC_PRG) контроллера temp1_out = temp1_in ...
    equal.jpg
    Добрый день!
    Нет, это делается только в теле программы. Вы можете делать это не в PLC_PRG, а в каком-то другом POU, но суть не изменится.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо.
    Все работает.

Похожие темы

  1. Резервирование MasterSCADA 3.8
    от artamonov в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 09:48
  2. резервирование плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 00:08
  3. резервирование плк
    от Tapok в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 22:37
  4. Резервирование
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 11:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •