    Цитата Сообщение от starletovod Посмотреть сообщение
    прерву тишину

    Теперь вопросы:
    Есть ли какая-то возможность адекватно перенести/скопировать/экспортировать (хотя бы со старого 160го на новый 160ый) конфигурацию ПЛК?
    И пробовал ли кто-нибудь решить проблему с пропаданием подключения через SysLibSockets.lib?
    Возможно Вам поможет замечательная программа от Yegor Прога для копипаста узлов конфигурации http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18269 позволяет перенести всю конфигурацию при смене таргета.


    В проекте доноре и в новом проекте в кодесис делаете экспорт конфигурации в файлы, затем программа от Егора, затем делаете в новом проекте импорт отредактированной конфигурации.
    Последний раз редактировалось petera; 11.09.2019 в 14:25.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Из личного опыта - конфигурацию можно перенести только на такой же таргет, или руками прописывать

  3. #13

    По умолчанию

    Скрытый текст:
    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Возможно Вам поможет замечательная программа от Yegor Прога для копипаста узлов конфигурации http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18269 позволяет перенести всю конфигурацию при смене таргета.


    В проекте доноре и в новом проекте в кодесис делаете экспорт конфигурации в файлы, затем программа от Егора, затем делаете в новом проекте импорт отредактированной конфигурации.


    Спасибо, почти помогло.
    Почему почти... Овновцы подкинули трудности для желающих быстро перейти на новое М02 железо: теперь во всех ветках во вкладке "параметры модуля" на один пункт больше, первый пункт там теперь "Name"... Пришлось после использования программы Егора ручками править файл экспорта...
    Вот например различия в параметрах слейва:

    Export 160_110M02.jpg

    То есть программа Егора позволяет легко мигрировать проект между контроллерами одного поколения.


    И да. О главном. После трудоемкой миграции проекта с ПЛК-160 на ПЛК-110-60 М02 проблема возвращения ПЛК в онлайн после пропадания ethernet без перезапуска - решилась.

    Просьба к разработчикам: сделать утилитку для безболезненного перехода от ПЛК старого образца к М02, это не является сверхсложной задачей.

  4. #14

    По умолчанию

    Как вот я мечтаю, чтоб на ПЛК100-е цену задрали. Их покупают, потом мучайся.
    При хреновых кабельных линиях, а таких у нас 90% - не работает нормально RS. Виснет.
    Да ладно бы можно было удаленно сбросить как у ПЛК110, а то нет, только по питанию.
    2019-09-26_10-20-55.png
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 00:07
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2015, 15:01
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 13:18
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 09:34
  5. трм151 после пропадания питания
    от wiktors75 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 09:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •