    По умолчанию Быстрое считывание температуры с PT100

    При помощи каких модулей ввода можно обеспечить Быстрое считывание температуры с терморезистора Pt100 (Pt1000), не менее 5 отсчетов в сек., на 2 канала, в Овен ПР200 или в ПЛК 100, 110 ... ?

    Есть в каталоге такие модули ввода МВ2Х, но они еще не поступили в продажу:
    МВ210-101 III квартал 2018 Универсальные входы: термосопротивления, термопары, 0(4)...20 мА, 0...1 В, 0...(900)2000 Ом 8 каналов
    МВ210-102 IV квартал 2018 Быстрые входы: 0(4)...20 мА, 0...5 мА 0...10 В частота измерений до 200 Гц 8 каналов

    насчет 200 Гц (МВ210-102) для нормированных сигналов думаю , в моем случае неприменимо, тк у нормирующих преобразователей постоянная времени заведомо больше 1 сек?

    Какое может быть решение?

  2. #2

    По умолчанию

    PS: может быть есть скоростные Овен-ТРМ для Pt100 с Modbus ?

  3. #3

    По умолчанию

    Вы термодатчик собираетесь поместить в эпицентр ядерного взрыва?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вы термодатчик собираетесь поместить в эпицентр ядерного взрыва?
    Да, интересно, что за среда такая? Сможет ли сам датчик обеспечить адекватную реакцию за 200ms. Сами значения получить можно даже с ПР200, но вопрос в их достоверности, как правило для температуры стараются усреднить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    1. Да, интересно, что за среда такая?
    2. Сможет ли сам датчик обеспечить адекватную реакцию за 200ms.
    3. Сами значения получить можно даже с ПР200, но вопрос в их достоверности, как правило для температуры стараются усреднить.
    1. расходомер жидкости
    2. да, тк он smd чип малого веса
    3. у ПР200 нет входов для термосопротивлений, а у нормирующих преобразователей постояннная времени неприемлемо велика

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mini-Peeg Посмотреть сообщение
    1. расходомер жидкости
    2. да, тк он smd чип малого веса
    3. у ПР200 нет входов для термосопротивлений, а у нормирующих преобразователей постояннная времени неприемлемо велика
    Так, ну расходомер, а измерять температуру зачем каждые 200 ms?
    По 3 пункту можно по-подробнее, у Вас прибор без аналоговых входов? Если с аналоговыми входами, то они могут работать в четырех режимах U, I, R и DI, а в режиме сопротивления, кроме стандартных терморезисторов (Pt, Cu...) могут работать с разнообразными NTC. Да, и по поводу корпуса SMD, датчик что будет прям на проводах окунаться в среду, скорее всего нет, а соответственно корпус внесет постоянную времени.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Так, ну расходомер, а измерять температуру зачем каждые 200 ms?
    Технологическая необходимость.
    Хотелось бы обсуждать пути реализации, а не "оптимизацию" техзадания
    Если не нужны массивы, то с ПР Овен оптимально, быстро и удобно.


    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    По 3 пункту можно по-подробнее, у Вас прибор без аналоговых входов? Если с аналоговыми входами, то они могут работать в четырех режимах U, I, R и DI, а в режиме сопротивления, кроме стандартных терморезисторов (Pt, Cu...) могут работать с разнообразными NTC. Да, и по поводу корпуса SMD, датчик что будет прям на проводах окунаться в среду, скорее всего нет, а соответственно корпус внесет постоянную времени.
    В наличии все типы ПР и ПЛК Овен. Если чего-то нет, можно быстро купить в Овене.
    NTC из-за невысокой нелинейности и плохой точности неприменимы, а после интеграции расхода хочется сикать на них кипятком-с.
    Где, в каком руководстве сказано при применимость и точность измерения температуры при помощи Pt100, Pt1000 для ПР200?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mini-Peeg Посмотреть сообщение
    При помощи каких модулей ввода можно обеспечить Быстрое считывание температуры с терморезистора Pt100 (Pt1000), не менее 5 отсчетов в сек., на 2 канала, в Овен ПР200 или в ПЛК 100, 110 ... ?
    Какое может быть решение?
    Для терморезисторов продаются преобразователи температуры в ток 4-20мА. Не знаю, есть ли у них внутри встроенный фильтр, но ток с таким темпом измерять могут многие. Китайские однодиапазонные попадались не дороже 200 рублей, у Овена НПТ с программируемым диапазоном преобразования дороже.
    Последний раз редактировалось rwg; 14.08.2018 в 23:30.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Для терморезисторов продаются преобразователи температуры в ток 4-20мА. Не знаю, есть ли у них внутри встроенный фильтр, но ток с таким темпом измерять могут многие. Китайские однодиапазонные попадались не дороже 200 рублей, у Овена НПТ с программируемым диапазоном преобразования дороже.

    У НПТ, если о них речь, медленное время реакции:
    Время установления выходного сигнала после скачкообразного изменения входного, не более 1 с
    https://www.owen.ru/product/npt_2/specifications
    https://www.owen.ru/product/npt1/specifications

  10. #10

    По умолчанию

    Да простит меня Овен, у КонтрАвта есть высокоскоростные нормирующие преобразователи.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Быстрое торможение.
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.10.2017, 15:39
  2. Быстрое переключение нагрузки с фазы на фазу
    от Жанакбай в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 10:21
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 22:14
  4. Считывание температуры
    от shtorm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 20:50
  5. Считывание температуры с ТРМ 101 (owen_io.dll)
    от alexdarh в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 13:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •