Тема: ТРМ251 выход на заданную температуру.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ТРМ251 выход на заданную температуру.

    Здравствуйте.
    При задачи программы технолога, ставлю температурные паузы... к примеру первая пауза 62 град... выдержка 20 минут... так вот, температура набирается на полной мощности примерно до 60 градусов и потом мощность падает и очень медленно доводит до 62 (это я слышу по шуму тэнов в воде... т.е. полная мощность тэны шумят потом резко стихают и практически их не слышно), вот это медленная доводка может идти до часу. По этому я стал в ручную запускать последующие программы. Как это исправить?
    Предполагаю, что в настройках, получается, стоит опция, которая делает плавный подход к температурной паузе, чтобы снизить инерцию.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    239

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smartkz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    При задачи программы технолога, ставлю температурные паузы... к примеру первая пауза 62 град... выдержка 20 минут... так вот, температура набирается на полной мощности примерно до 60 градусов и потом мощность падает и очень медленно доводит до 62 (это я слышу по шуму тэнов в воде... т.е. полная мощность тэны шумят потом резко стихают и практически их не слышно), вот это медленная доводка может идти до часу. По этому я стал в ручную запускать последующие программы. Как это исправить?
    Предполагаю, что в настройках, получается, стоит опция, которая делает плавный подход к температурной паузе, чтобы снизить инерцию.
    Вам нужно грамотно настроить регулятор.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Вам нужно грамотно настроить регулятор.
    Не возражаю... Но как это сделать?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    239

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smartkz Посмотреть сообщение
    Не возражаю... Но как это сделать?
    1.Изучить "Руководство по эксплуатации".
    2.Проверить тип подключенного датчика температуры.
    3.Выполнить автоматическую настройку ПИД-регулятора (см. раздел 8.7).
    4.Проверить работу системы после выполнения автонастройки.
    5.По результатам проверки принять решение о необходимости подстройки системы по правилам.

  5. #5

    По умолчанию Настройка трм 251

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    1.Изучить "Руководство по эксплуатации".
    2.Проверить тип подключенного датчика температуры.
    3.Выполнить автоматическую настройку ПИД-регулятора (см. раздел 8.7).
    4.Проверить работу системы после выполнения автонастройки.
    5.По результатам проверки принять решение о необходимости подстройки системы по правилам.
    Пробывал сделать автонастройку на трм 251, в рубашке вода кипела часа 3-4 температура в коле была 99,8 градуса и пид регулятор так и не закончил автонастройку, что делать

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergei1979 Посмотреть сообщение
    Пробывал сделать автонастройку на трм 251, в рубашке вода кипела часа 3-4 температура в коле была 99,8 градуса и пид регулятор так и не закончил автонастройку, что делать
    В настройках прибора надо в меню выставить:
    Anr.P ->
    YO - последняя температура на которую ПВК будет выходить автоматически. Если мы говорим о затирании сусла - то это обычно +78С (МэшАут). Можно поставить 80С, тоже проканает.
    YdoP - выставить 5С
    И после этого запустить Автонастройку.

    P/S. И после автонастройки - ПВК должен полностью идентично использоваться. То есть если планируете затирать сусло на уровне теплоносителя по нижний кран, то так и запускаете Автонастройку. А если планируется затираться с полной рубашкой, то запускаем Автонастройку с полной рубашкой.
    Даже при этом потом все равно на сусле надо будет проводить корректировку. На сусле ПВК ведет себя по другому, так как плотность сусла отличается от воды!

    После этого возвращайтесь сюда, и скажите какая инерция у котла после Автонастройки. Будем настраивать - ограничение мах/min интеграла, чтобы ее убить.
    Последний раз редактировалось Trantor78; 24.03.2020 в 10:15.

  7. #7

    По умолчанию

    TC - решил проблему?
    Последний раз редактировалось Trantor78; 01.02.2019 в 19:33.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Trantor78 Посмотреть сообщение
    TC - решил проблему?
    Да. Решил.

  9. #9

    По умолчанию

    Пунктами: 2 и 3?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Trantor78 Посмотреть сообщение
    Пунктами: 2 и 3?
    Pb поставил 1 и все пучком! Но есть риск инерции лучше поставить значение 3

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Передать заданную частоту в ПЧВ
    от Evgenyi в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 10:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  3. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Эксплуатация
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 14:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 18:58
  5. не держит температуру
    от sergey444444 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 12:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •