Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 66

Тема: Связь с контроллером ПЛК110-24.30.Р-М(М02) по ModbusТСР

  1. #1

    По умолчанию Связь с контроллером ПЛК110-24.30.Р-М(М02) по ModbusТСР

    Добрый день.
    У меня на руках есть 2 контроллера: ПЛК110-24.30.Р-М(М02) и ПЛК110-24.30.Р-М(старая версия). Есть задача прикрутить ПЛК110-24.30.Р-М(М02) к контроллеру сименс S7-315 по ModbusТСР. На сименсе накидал функциональный блок для связи по ModbusТСР, сконфигурировал соединение, прогрузил и подключил к нему ПЛК110-24.30.Р-М(старая версия). На ПЛК110 тоже все сконфигурировал и прогрузил. Все заработало! Меняю ПЛК110-24.30.Р-М(старая версия) на ПЛК110-24.30.Р-М(М02), конфигурирую его, прогружаю. Не устанавливается связь между ним и сименс S7-315. Обратно меняю, все прекрасно работает. Запустил анализатор траффика и вижу, что когда S7-315 отправляет ARP-запрос новому ПЛК110, он на него не отвечает, а со старым ПЛК110 таких проблем нет.
    Вопрос: Возможно ли вообще связать ПЛК110-24.30.Р-М(М02) с сименсом по ModbusТСР? Или это вообще невозможно?

  2. #2

    По умолчанию

    1. Укажите версии встроенного ПО для ПЛК110 М02.
    2. Связь устанавливаете через конфигурацию ПЛК или через биб-ку для работы через"сокеты"?
    Менеджер по продуктам «Софт и адаптеры связи»

  3. #3

    По умолчанию

    Версия 0.3.52, но недавно приехал еще один с более новой версией. Его я тоже пробовал, он также не пошел (версия 0.3.67).
    Связь конфигурирую в разделе "Конфигурация ПЛК", т.е. добавляю Modbus Slave и TCP.

  4. #4

    По умолчанию

    рекоммендую обновить ПЛК до актуальных прошивок 0.3.73
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/73292499

  5. #5

    По умолчанию

    С точки зрения настроек через конфигурацию для обмена по ТСР - разницы между новым и старым ПЛК нет.
    Обновитесь на последнюю версию встроенного ПО для начала всё-таки. Если связь не появится, то приложите проект для проверки.
    Менеджер по продуктам «Софт и адаптеры связи»

  6. #6

    По умолчанию

    Обновил версию, связи так и нет. Проект для проверки какой нужен? На новый ПЛК или на STEP7 тоже надо?

  7. #7

    По умолчанию

    а с любого ОРС сервера поднимается связь с ПЛК? IP адрес на новом ПЛК установлен нужный для сети S7?

  8. #8

    По умолчанию

    Проект для ПЛК110 нужен.
    Также поддерживаю идею опросить ПЛК110 при помощи ОРС сервера (например, Master OPC) - если связь будет, то придётся глубже капать касательно вопроса с Siemens...
    Менеджер по продуктам «Софт и адаптеры связи»

  9. #9

    По умолчанию

    Адреса разумеется правильные. Связь с ОРС я не пробовал, но я описывал ModbusТСР на C#, с моей прогой связь работает.

  10. #10

Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь с контроллером с динамическим IP через интернет
    от Vova230 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 10:23
  2. СП270 теряет связь с контроллером
    от Иванов Виктор в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 10:31
  3. опрос трм32 контроллером плк110
    от Aleksey Myasnikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 13:09
  4. Связь ТРМ138 с контроллером SIEMENS
    от KovalenkoGena в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 05:51
  5. не удается установить связь с контроллером
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 08:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •