О, ну как так можно, обращаться к ПЛК, находящемуся в другой подсети и надеяться на ответ? Какие маски выставлены? Приведите IP в одну подсеть
И кольцо в сети в логах видится, дикие ретрансмисии с огромной скоростью.
Оба, по факту, не работают.
О, ну как так можно, обращаться к ПЛК, находящемуся в другой подсети и надеяться на ответ? Какие маски выставлены? Приведите IP в одну подсеть
И кольцо в сети в логах видится, дикие ретрансмисии с огромной скоростью.
Оба, по факту, не работают.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Контроллер Овен - 10.2.28.126/23, адрес шлюза 10.2.28.125. Шлюз с одной стороны 10,2,28,125/23, с другой 192.168.10.1/24. Сименс - 192.168.10.45/24, адрес шлюза 192.168.10.1.
Со старым есть связь, а с новым нет связи!!!
Я конечно могу выставить как положено в одну подсеть, но тогда в логах будет так: со старым кое-что будет записываться, а с новым будет только постоянное ARP-request от сименса.
Это я просматривал и на wireshark, и на iris network traffic analyzer.
Последний раз редактировалось Серджиус; 09.08.2018 в 16:26.
Вас не смутило, что на 1 нормальный пакет 200 ретрансмиссий? ПЛК М02 просто отсеивает часть пакетов, что не успевает обработать и поэтому связи нет.
На старых ПЛК (без ОС), обрабатывались все пакеты, нельзя было отфильтровать избыточные, это приводило с торможению основной программы.
Для начала установите связь без шлюза, и устраните закольцовывание
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Изначально я так и делал, только я как правило пакетов не вижу, поэтому решил пропустить через шлюз, чтобы мог перехватить их.Для начала установите связь без шлюза
Не могу понять откуда оно может взяться.Сеть с контроллерами.rarи устраните закольцовывание
Посмотрел сегодня логи - да, это реально непонятки.
Восстановил все обратно, работает все как и было: со старым есть связь, с новым нет связи.
Я конечно выложил бы лог изначальной схемы, но к сожалению перехватываю только ARP пакеты, смотреть нечего
На следующей неделе попробую связать Овен с S7-400, а то для 300 нет другого коммуникационника.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Ну не позорьтесь, тов. Валенок. От одного пропуска TCP не валится.
А вот почему в человека такие дикие ретрансмисии - это вопрос вопросов
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Это конечно великолепно, а что если потребуется подсоединить еще один МодбасТСР мастер, но на другой порт. Т.е. в конфигурации ПЛК делаю еще один МодбасСлейв (ну скажем порт 503) и цепляюсь до него. Ограничение пакетов может обрезать все это дело?2000 пакетов в секунду
Кстати про закольцованность: может я чего упустил, но в каком месте она может быть? Я ведь так и не понял... (схему собранной сети выслал). Неужели нет вариантов?
ЗЫ
Сегодня скидал проект на сименс S7-315-2PN/DP (у него ethernet на борту, связь через Open TCP/IP Communication), работают оба варианта ОВЕНа. Там прогу мою на семена пришлось маленько переделывать, но вот теперь даже и не знаю, дело в том коммуникационнике, с которым изначально работал, или так он и должен работать (тогда связь с новым ПЛК М02 - облом).