Тема: Вход ПЛК-150

  1. #1

    По умолчанию Вход ПЛК-150

    Здравствуйте, имеется установка с управлением на ПЛК-150-220.И-М, всё хорошо работает, только второй дискретный вход срабатывает через раз-два (может и три раза подряд пропустить), пробовали менять ПЛК на новый, проблема не ушла, на входе стояло электромеханическое реле (на этом же реле, на второй группе контактов, есть ещё одно устройство которое работает как положено), заменили на транзисторную оптопару, также не оказало никакого влияния, менял резисторы, диоды, оптопару, 74hc140 на входах, пробовал уменьшать-увеличивать время фильтрации ставало только хуже (оставил стандартные 10 мс), ничего не помогает. Кто что может подсказать. Программу писал не я, связи с программистом нету. Могу выложить если потребуется.
    Последний раз редактировалось Satil; 07.08.2018 в 23:51.

  2. #2

    По умолчанию

    1. Время фильтрации точно устанавливали в минимально возможное "-1" ?
    2. Можно попробовать отключить все дискретные входы от ПЛК кроме неисправного 2-ого входа и повторить включение/выключение по данному входу.
    3. Если программист не будет против, то можно выложить программу здесь или отправить на группу поддержки support@owen.ru.
    Менеджер по продуктам «Софт и адаптеры связи»

  3. #3
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    ТС-у. Анализировали схему/монтаж на предмет источников мощных помех? Провода с большими токами, пускатели/контакторы, разводка общих проводов...

  4. #4

    По умолчанию

    Сегодня, пробовал фильтрацию на минимум ставить, результатов не дало. Отдельно от всех остальных выходов работает нормально, ничего не пропускает. В итоге заменил 74HC14 на 74HCT14 (что нашлось под рукой) стало заметно лучше срабатывать, но всё равно 1 раз из 4-5 пропускает, будем думать дальше.

  5. #5

    По умолчанию

    Больших токов и наволок не должнобыть, радом точно такаяже установка но на другом контроллере (Saia PCD1.M120) работает без проблем.

Похожие темы

  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 13:48
  2. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  3. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. вход си-8
    от eam_rts в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 20:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •