    Question Общая переменная срабатывания любой из тревог.

    Здравствуйте! В среде программирования Codesys 3.5 при использовании Аларм конфигуратора в связке с таблицей тревог не было обнаружено переменной, которая бы указывала на факт срабатывания любой из аварий.
    Это условие (переменная) необходима для уведомления оператора (миганием лампы), что произошла авария и необходимо зайти в журнал.
    В списке тревог имеется переменная счетчика тревог. Сравнивая ее с нулем была реализована функция уведомления оператора. Только переменная счетчика тревог "обновляется" после ОТКРЫТИЯ этого списка тревог. То есть, что-бы увидеть уведомление для оператора (мигание лампы) нужно каждый раз открывать список тревог. Подскажите, как еще можно реализовать данную функцию уведомления оператора? Как альтернатива, баннер не подходит из-за возможности его скрыть при неактивном состоянии. Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ром Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! В среде программирования Codesys 3.5 при использовании Аларм конфигуратора в связке с таблицей тревог не было обнаружено переменной, которая бы указывала на факт срабатывания любой из аварий.
    Это условие (переменная) необходима для уведомления оператора (миганием лампы), что произошла авария и необходимо зайти в журнал.
    В списке тревог имеется переменная счетчика тревог. Сравнивая ее с нулем была реализована функция уведомления оператора. Только переменная счетчика тревог "обновляется" после ОТКРЫТИЯ этого списка тревог. То есть, что-бы увидеть уведомление для оператора (мигание лампы) нужно каждый раз открывать список тревог. Подскажите, как еще можно реализовать данную функцию уведомления оператора? Как альтернатива, баннер не подходит из-за возможности его скрыть при неактивном состоянии. Заранее спасибо.
    Добрый день!

    Вы можете привязать переменную в месте, где описывается общее поведение аварий.
    Ниже на скриншоте указано, как сделать взведение переменной m_xIsActiveError при наличии хотя бы одной аварии и как сбросить эту переменную, если нет активных аварий.
    Изображения Изображения

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зинько Владислав Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Вы можете привязать переменную в месте, где описывается общее поведение аварий.
    Ниже на скриншоте указано, как сделать взведение переменной m_xIsActiveError при наличии хотя бы одной аварии и как сбросить эту переменную, если нет активных аварий.
    Спасибо! Помогло. Все работает!

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 12:58
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 09:38
  3. Ошибка при попытке загрузки любой функции
    от erfinder в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.12.2016, 10:11
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 23:30
  5. 0..10В -> pt1000 (или любой другой МВА8 compatible)
    от top_hill в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 23:30

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •