Тема: "ЗАВИСАНИЕ ТРМ200-202" по RS-485

  1. #41
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Можете не обращаться, никакая прошивка не помогает.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Можете не обращаться, никакая прошивка не помогает.
    Добрый день!
    Откуда такая информация?
    С обновленной прошивкой проблем быть не должно.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Собственный печальный опыт. Отправлял вам приборы на перепрошивку дважды. Как глючили, так и глючат. Да и проблема там, скорее всего, аппаратная, а не программная.

  4. #44

    По умолчанию

    А самим перепрошить невозможно ? Просто большая трата времени и сил - поехать снять - отправить - поехать поставить.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Star777 Посмотреть сообщение
    А самим перепрошить невозможно ? Просто большая трата времени и сил - поехать снять - отправить - поехать поставить.
    К сожалению, перепрошить прибор можно только в сервисном центре.
    Есть еще один вариант решения проблемы - перейти с RTU на ASCII, т.к. с ASCII подобных проблем не было.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  6. #46

    По умолчанию

    Хорошо - попробуем.

  7. #47
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Какие результаты тестирование вместо RTU - ASCII?
    У нас ТРМ212 так же ведет себя. А заказчик хочет видеть текущие значения с прибора в SCADA. Пришлось пока отключить от шины ТРМ.

  8. #48

    По умолчанию

    ТРМ202, куплен в 2022 г, проблема та же.

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samyrai Посмотреть сообщение
    ТРМ202, куплен в 2022 г, проблема та же.
    Добрый день!
    1)С каким протоколом обмена проблемы?
    2) При зависании линии попробуйте откинуть контакт интерфейса от ТРМ202 и проследите, что будет. Если обмен с другими приборами в сети возобновляется, то необходимо проверить, не наводятся ли на линию ТРМ202 помехи
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"

  10. #50

    По умолчанию

    Добрый день.
    1. ModBus RTU, скорость 19200.
    2. Пробовал откидывать, связь с другими приборами восстанавливается. Наводок нет. Сама линия RS485 всего около 5 метров.
    3. Перейти на другой режим нет возможности, так как все приборы работают на этом протоколе.
    4. Так же есть проблема при записи значений в ячейку уставки. При частой записи и чтении в ячейке, по какой-то причине, читается значение умноженное на 10, т.е., например, вместо 540 - 5400. Это из-за чего?

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 20:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •