Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 45

Тема: RS-485 и =24 в

  1. #1

    По умолчанию RS-485 и =24 в

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли так сделать:
    ИП320 надо вынести от силового щита ( с блоком питания и ПЛК ) на 25 метров. Можно ли подать питание =24в и RS-485 в одном кабеле КИПЭВ 2х2х0.6 (2 витых пары в общем экране -по одной паре =24в, по другой RS-485 ) ? Не будет помех в сети RS-485?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Иванников Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли так сделать:
    ИП320 надо вынести от силового щита ( с блоком питания и ПЛК ) на 25 метров. Можно ли подать питание =24в и RS-485 в одном кабеле КИПЭВ 2х2х0.6 (2 витых пары в общем экране -по одной паре =24в, по другой RS-485 ) ? Не будет помех в сети RS-485?
    А что кроме панели питается от +24 В ?

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо!

    На +24в будут ПЛК100 (либо ПР200), пара обычных датчиков, кнопки управления, индикаторы и ИП320. Выносится только ИП320.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Иванников Посмотреть сообщение
    Спасибо!

    На +24в будут ПЛК100 (либо ПР200), пара обычных датчиков, кнопки управления, индикаторы и ИП320. Выносится только ИП320.
    Тогда проблем быть не должно.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Иванников Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли так сделать:
    ИП320 надо вынести от силового щита ( с блоком питания и ПЛК ) на 25 метров. Можно ли подать питание =24в и RS-485 в одном кабеле КИПЭВ 2х2х0.6 (2 витых пары в общем экране -по одной паре =24в, по другой RS-485 ) ? Не будет помех в сети RS-485?
    RS485 до сих пор и жив, потому что помехозащищен. Можете смело с ним ложить не то ,что 24 В постоянного тока, 220 В переменного. Ничего
    с 485 не случится, на то и придуманы парафазные сигналы в 485., чтобы пофиг помехи.

  6. #6

    По умолчанию

    Еще раз спасибо!
    Значит. так и сделаем.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Одесса Посмотреть сообщение
    RS485 до сих пор и жив, потому что помехозащищен. Можете смело с ним ложить не то ,что 24 В постоянного тока, 220 В переменного. Ничего
    с 485 не случится, на то и придуманы парафазные сигналы в 485., чтобы пофиг помехи.
    Класть RS-485 в одном коробе с ~220 В нельзя.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Класть RS-485 в одном коробе с ~220 В нельзя.
    Нельзя конечно.
    Я бы даже в одном здании с 220в рядом RS485 не прокладывал.
    Мало ли.

    Вопрос:
    А с 380 можно?

  9. #9
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Жила 0,6мм это сечение 0,28мм квадр. вроде если не ошибся. Я бы не стал брать такой кабель можете 24в потерять в нем навсегда, возьмите МКЭШ 5*0,5 или 0,75.
    мы всегда такой используем и RS и питание в нем прокините.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Напряжение питания ИП320 от 20В, ток не более 167 мА при 24В(4 Вт), чтобы упало более 4В надо сопротивление более 24 Ом, это километры провода, а не ничтожные 25 метров!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •