Показано с 1 по 3 из 3

Тема: установка встроенных часов

  1. #1

    По умолчанию установка встроенных часов

    Провожу следующий порядок операций в PLC-Browser (PLC в режиме "старт"):
    1. GetTime
    - Time:22:28:23 Date:19. 2.2000
    2. SetDate 23.03.2007
    - Set Date: 23. 3.2007
    3. GetTime
    - Time:22:28:23 Date:19. 2.2000

    Т.е. часы стоят и дата не устанавливается.
    При PLC - "стоп" дата и время устанавливаются, но снова сбрасываются в момент запуска. В чем причина?

  2. #2

    По умолчанию

    А у вас в программе случайно часы не устанавливаются?
    Такое поведение с пустой программой повторяется?
    Если вы вызываете функцию CurTimeEx с ненулевыми значениями полей, то происходит не чтение, а запись значения в часы
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    да, точно.
    спасибо.