Показано с 1 по 8 из 8

Тема: мву-8

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию мву-8

    здравствуйте уважаемый андрей николаев.
    подскажите каким образом я могу дать с плк-100 команду (init) на мву-8.
    с уважением михаил.

  2. #2

    По умолчанию

    Команда INIT прибора МВУ8 посылается как обычный параметр по сети RS-485. HASH-код параметра 0х00E9. Никаких данных в посылке не нужно. Т.е. посылать эту команду можно также, как и например команду r.oe. Если требуется более подробная информация о посылке параметров по сети ОВЕН, то напишите.
    Не ясно, зачем Вам посылка этой команды. В МВУ8 команда INIT была заложена для вступления в силу некоторых конфигурационных параметров (например параметров сетевых входов или параметры работы по RS). Обычно эти параметры вступают в силу не после изменения, а после выключения и включения питания. Но если нет возможности включить питание, то можно послать команду INIT из конфигуратора.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    здравствуйте уважаемый федор.
    согласно рук. по эксплуатации мву-8 страница 36 - "для синхронизации математической модели и реального положения задвижки установите задвижку в положение, указанное в параметре Lsp, и дайте команду Init из меню сервис программы "конфигуратор мву8""
    тогда вопрос следующий - как послать обычный параметр с Hash-кодом параметра 0х00е9 ?
    с уважением михаил.

  4. #4

    По умолчанию

    2 варианта.
    1. Используя SysLibCom/UNM, создаёте пачку с требуемым хешом в соответствии со стандартном протокола ОВЕН.
    2. Создаете мастер ОВЕН с переменной с именем INIT и командным каналом
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    здравствуйте владислав.
    можно подробней про командный канал.
    с уважением михаил.

  6. #6

    По умолчанию

    в прошивке 2.00 и выше появилась возможность работы овен мастера в режимах по команде/смене значения. при этом в мастер можно добавлять переменные как без канала управления, так и с каналом. канал позволяет тонко управлять опросом переменных для целей конфигурирования.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    филоненко владислав
    в прошивке 2.00 и выше появилась возможность работы овен мастера в режимах по команде/смене значения. при этом в мастер можно добавлять переменные как без канала управления, так и с каналом. канал позволяет тонко управлять опросом переменных для целей конфигурирования.а где можно прочитать как с этим работать?
    с уважением михаил.

  8. #8

    По умолчанию

    в руководстве, ожидается на сл. неделе.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •