Тема: ПМ 210 помогите настроить

  1. #1

    По умолчанию ПМ 210 помогите настроить

    pm 210 не работает ошибка 255; imei adres 866710037901706
    operator: ucell
    A=internet; U=ucell internet; P=;
    пожалуйста, помогите
    Последний раз редактировалось sherbek1989; 31.07.2018 в 12:27.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день. Ошибка 255 означает отсутствие связи между шлюзом и устройствами по сети RS485 (тайм-аут пакета). При этом соединение с сервером имеется. Проверьте совпадают ли настройки прибора в облаке с настройками опрашиваемых устройств. Замечу, что для протокола Modbus-RTU таймаут ожидания пакета (например 600мс) должен быть больше таймаута символа завершения пакета (например 50-100 мс).
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #3

    По умолчанию

    ошибка продолжается
    вот настройка
    Безымянный.png

  4. #4
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sherbek1989 Посмотреть сообщение
    ошибка продолжается
    вот настройка
    Безымянный.png
    Добрый день!

    Ошибка с кодом 255 возникает при отсутствии ответа от устройства. Наиболее частые
    причины возникновения подобной проблемы:
    • Неверно заданные сетевые настройки;
    • Неверно заданные адреса устройств и регистров;
    • Выбранные функции Modbus не поддерживаются устройством;
    • Проблемы с линией связи (неверная распиновка кабеля, обрыв кабеля);
    • Отсутствие средств на балансе SIM-карты (для сетевого шлюза ПМ210);
    • Для SIM-карты не подключена услуга «Передача данных GPRS» (для сетевого
    шлюза ПМ210).

    Какое устройство Вы опрашиваете через шлюз ПМ210?
    Я правильно понимаю, что рядом с прибором зеленая галочка горит?
    Выглядит это так:
    31-07-2018 15-09-28.png
    Какие сетевые настройки указали на опрашиваемом приборе?
    Какие регистры, какой функцией опрашиваете?
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 31.07.2018 в 15:35.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    01.png
    02.png
    Подключить pm210 как slave устройство com204.png
    03.png

    05.gif
    Благодарю за внимание
    Последний раз редактировалось sherbek1989; 01.08.2018 в 10:25.

  6. #6
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sherbek1989 Посмотреть сообщение
    01.png
    02.png
    Подключить pm210 как slave устройство com204.png
    03.png

    05.gif
    Благодарю за внимание
    Я правильно понимаю, что рядом с прибором зеленая галочка горит?
    Выглядит это так:
    31-07-2018 15-09-28.png

    Правильно ли указан IMEI шлюза?

    Первое, что бросилось в глаза:
    В owencloud, при добавлении переменных типа float, необходимо указывать "младшим регистром вперед", а не "младшим байтом вперед".

    Попробуйте для начала создать на ПР простой проект, с одной переменной. Напрямую подключите ПР200 к шлюзу (без других устройств).
    Добавьте одну переменную в Owencloud, добейтесь того, чтобы она стабильно отображала свое значение.
    Далее можно постепенно усложнять задачу, подключать дополнительные устройства в сеть, и методом исключения - станет ясно из-за чего произошла проблема.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    результат
    06.png

  8. #8

    По умолчанию

    Проблема была обнаружена. Подключен к pr200 как slave pm210. Сигнал от pm210 был доставлен на компьютер. Owencloud работает, когда компьютер выключен. Owencloud не работает, когда компьютер подключен. Первый слот PR200 подключен к датчику pvt10. как вы можете помочь. Благодарю вас.

  9. #9
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sherbek1989 Посмотреть сообщение
    Проблема была обнаружена. Подключен к pr200 как slave pm210. Сигнал от pm210 был доставлен на компьютер. Owencloud работает, когда компьютер выключен. Owencloud не работает, когда компьютер подключен. Первый слот PR200 подключен к датчику pvt10. как вы можете помочь. Благодарю вас.
    К сожалению, я не очень понял о чем Вы.

    Какую роль играет ПК в связке: ПР200 - ПМ210 - Owencloud?

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    схема подключения системы
    07.png

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите настроить УТ-24
    от Лев Валентинович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  2. трм-212 помогите настроить
    от сергей1573980 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 16:29
  3. Помогите настроить ПЧВ!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 10:18
  4. Помогите настроить ТРМ1
    от Fedos в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 09:35
  5. помогите настроить Opc драйвер
    от asup_svk в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 15:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •