Добрый день.
У нас установлены контроллеры danfoss ecl comfort 210.
Быдут ли данные контроллеры работать с облаком в режиме чтения и записи параметров? Была ли такая практика?
Добрый день.
У нас установлены контроллеры danfoss ecl comfort 210.
Быдут ли данные контроллеры работать с облаком в режиме чтения и записи параметров? Была ли такая практика?
если там Modbus и используете ПМ210 то должен работать.
Практики не было, но если судить по даташиту, работать будет по Modbus RTU.
Скорость: 38400
Функции чтения: (0x03), (0x04)
Функция записи: (0x06)
Спасибо.
Попробую на практике, по результатам отпишусь.
Никак не могу подобрать требуемые параметры считывания.
Судя по инструкции настройки порта 8-E-1.
Далее пытаюсь методом "пробного тыка" - int16, uint16 и т.д.
Есть у кого нибудь идеи по настройки данного контроллера для считывания/записи?
в старой прошивке ошибка
с Е не работает.
только без контроля четности (N)
Спасибо, а какой "формат хранения" выбрать?
(варианты - float, uint16, int16, uint32, int32, uint64, int64, bool, double)
Прошивка ПМ210 с поддержкой 8Е1/8O1: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post275495
Шлюзы ПЕ210 поддерживают 8Е1/8O1 из коробки.
после прошивки все заработало.
Кстати, сможет ли кто-то кроме меня параллельно зарегистрировать мой ПМ210 и управлять контроллером?
301 а каким образом происходит регистрация ? IMEI, MAC ? кто-то кроме вас это знает ?