ПЛК110-24.30.К-М.
Добавлял таргет v2.12. Удалил все таргеты, установил упомянутый, добавил его в настройках целевой платформы и в опциях установил стандартную конфигурацию.
https://owen.ru/product/plc110_old/software
Таргет здесь скачивал.
ПЛК с припиской [M2], для них таргет 3.3 - это новый?
Попробовал установить таргет 3.3. Ошибка осталась.
Сделать экспорт всего, кроме конфигурации ПЛК из старого проекта со старым таргетом, импортировать в новый проект с новым таргетом. Конфиг ПЛК прописывать вручную. По другому у меня не получалось перетащить проект со старого на новый ПЛК.Ошибка осталась.
Сделал как предлагалось выше: экпортировал проект, затем, создал новый с таргет-файлом v3.3, импортировал данные старого проекта в новый, переделал вручную конфигурацию проекта, после компиляции ошибка ушла. Спасибо за подсказку.