Тема: Работа ПЛК-110 с катушками пускателей на 24В

  1. #1
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    Регистрация
    15.01.2010
    Адрес
    г. Лебедин
    Сообщений
    112

    По умолчанию Работа ПЛК-110 с катушками пускателей на 24В

    Доброго времени суток!
    Помогите определить, будет ли такое сопряжение схемы управления задвижкой с контроллером работать! Соленоиды пускателей выбрать на 24 В постоянного тока. Нормально открытый контакт путевого выключателя подать на контрольную лампу и на вход ПЛК-110, а с него на панель оператора. Параллельно контактам реле поставить RC цепочки. Блок питания импульсный, на соответствующий ток.
    Спасибо!
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    А что будет, если во время закрытия задвижки нажать кнопку открытия? Или наоборот?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    Регистрация
    15.01.2010
    Адрес
    г. Лебедин
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    Спасибо!
    Это "быстрая" схема. Естественно нужна блокировка! С симисторами намучился (другая разработка). Пока с противоположного симистора не стал снимать напряжения, были мини взрывы

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Валерий Бурик
    По опыту пользования хотелось бы порекомендовать использовать ПЛК с транзисторным выходом и промежуточными реле. Причина - в случае выхода из строя этого реле его проще поменять в колодке снаружи, чем вскрывать и выпаивать из ПЛК.
    Дополнительно по схеме - контакторы КМ14 и КМ15 должны быть связаны устройством механической блокировки от одновременного включения. Это не отменяет исполнение взаимной блокировки по управлению.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    Регистрация
    15.01.2010
    Адрес
    г. Лебедин
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    Sulfur cпасибо за хорошую мысль!
    Как то неизящно получается, как я думал, реле контроллера включает, другое реле, а оно в свою очередь включает уже пускатель.
    В Вашем случае можно обойтись и без искрогасящих цепочек. Да и пускатели взять самые распространенные на напряжение 220В.
    А, как Вы работаете с входами? Как то не красиво ставить на пускатель дополнительные контакты, а с них брать сухой контакт для входа контроллера. Там ведь соседство высокого и низкого напряжения. Может есть какие нибудь готовые преобразователи уровней?
    Дело в том, что я этим не занимался лет пять. Поезд ведь не стоит на месте. Появляется что новое. Этим надо заниматься постоянно, чтобы "держать руку на пульсе"
    Спасибо!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Искрогасящие цепочки лишними никогда не будут. В случае с питанием контакторов +24V еще проще - параллельно ставим диод, он погасит противоЭДС.
    На счет близости большого и маленького напряжения - все зависит от качества монтажа. Пристяжные доп.группы достаточно нормально изолированы, и выдерживают даже прогорания самого контактора. В вашем проекте есть необходимость контролировать состояние\положение контактора? Просто такое я практически нигде не встречал. На автоматы защиты да, вешают доп.контакты для контроля, сам такое делаю.
    Электрическая блокировка:
    1111.jpg
    Совместно с механической блокировкой - практически 100% защита как от одновременного включения, так и "от дурака".

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий Бурик Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Помогите определить, будет ли такое сопряжение схемы управления задвижкой с контроллером работать! Соленоиды пускателей выбрать на 24 В постоянного тока. Нормально открытый контакт путевого выключателя подать на контрольную лампу и на вход ПЛК-110, а с него на панель оператора. Параллельно контактам реле поставить RC цепочки. Блок питания импульсный, на соответствующий ток.
    Спасибо!
    В каком редакторе рисовали схему ?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    Регистрация
    15.01.2010
    Адрес
    г. Лебедин
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    Splan. Рисовать быстро и легко.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    Регистрация
    15.01.2010
    Адрес
    г. Лебедин
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    Sulfur спасибо за ответ!
    Устройство очень медленное, можно сказать статичное. Оно просто будет переключать режимы (маршруты).
    В полной мере воспользуюсь Вашими советами.
    Спасибо!

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Возьмите реверсивный пускатель с катушками на 220 В и всё, тем более как Вы пишите всё сильно статичное(редко переключается)!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. работа с плк пчв
    от АлексPetr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 12:42
  2. работа по csd и смс
    от mihaiu в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 12:17
  3. Работа TP
    от sleyer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 13:52
  4. ПЛК110-32 подключение пускателей ~24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 16:19
  5. работа Mva 8
    от ооо в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •