Тема: Работа ПЛК-110 с катушками пускателей на 24В

  1. #21
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий Бурик Посмотреть сообщение
    Пускатели здесь не причем.
    От 24-х вольтовых катушек пускателей отказался, будут на 220.
    Дело в безопасности эксплуатаци. Представьте картину. Оператор включает двигатель с выносного пульта (пусть с пластмассовой оболочкой) стоя в луже воды. Эту картину я вижу каждую осень.
    Что с ним случись, сразу будут смотреть по правилам ли было спроектировано оборудование? Все ли меры безопасности были предприняты?
    Ну если по колено в воде на кнопку давить с питанием 220В, боюсь, что это неправильно! А как Вы умудрились на кнопку 220В подать и тогда зачем все эти промежуточные реле и контроллеры, для красоты?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий Бурик Посмотреть сообщение
    Все ли меры безопасности были предприняты?
    1. Само по себе 24 В мало что говорит о безопасности, надо чтобы источник соответствовал требованиям БСНН.
    2. Непонятен способ управления - одновременоо и от кнопок и от контроллера? А что приоритетней, как будет, если контроллер командует открыть, а оператор с кнопки хочет закрыть? Наверное нужен переключатель АВТ-О-РУЧН.?
    3. Кнопку отключения лучше сделать с фиксацией, как для аварийного останова, и блокировать ей, в том числе, и команды от контроллера.
    4. При управлении кнопкой оператор имеет возможность остаановить движение и включить, при необходимости противоположное. По сигналам же от контроллера, даже при кратковременном замыкании, задвижку не остановишь, пока она не доедет до крайнего положения. По-моему это плохо, или так задумывалось?
    5. Контакт теплового реле я бы перенес перед кнопкой останова, со стороны 24В. Размыкать 0В у катушек конечно не запрещено, но хорошей практикой не является.

    Вообще в теме уже много советов и изменений, хорошо бы посмотреть Ваше ИТОГО.

  3. #23
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    Регистрация
    15.01.2010
    Адрес
    г. Лебедин
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    Santi cпасибо!
    Учту написанное.
    Проектирую для комплекса первичной переработки зерна. Будет несколько силовых шкафов, с которых кнопками будет управляться оборудование. Нории, транспортеры, вентиляторы, задвижки. Контроллер будет работать параллельно кнопкам, идеальный, трезвый оператор, который включает или выключает оборудование в правильном порядке.
    По 4-му пункту. Сейчас рисую схему задвижки. Вроде все получается. Оператор сможет открыть/закрыть заслонку через кнопку стоп. Так же контроллер запустить открытие/закрытие заслонки. Останавливать не будет, только контролировать время срабатывания соответствующих концевиков. Согласен, автоматический и ручной режим все отдельно. Если в автомате, то что бы никакой залетный гость, любопытства ради, не смог бы нарушить порядок работы комплекса нажав маленькую, незаметную кнопочку На счет блокировки пускателей по земле:- так проще при монтаже. Все здесь, на месте, а так придется тянуть провод на кнопку стоп. Это метр туда, метр обратно.... Все равно спасибо, и надо смотреть...
    Выкладываю схему. Не думал, что тема будет кому-то интересная. Сильно не пинайте. Она сырая, но вроде все защиты на месте.
    Успехов!Задвижка фрагмент.JPG
    P.S/ Параллельно реле датчиков забыл поставить диоды, и кнопкам пуск контакты реле контроллера.
    Последний раз редактировалось Валерий Бурик; 30.07.2018 в 22:39.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий Бурик Посмотреть сообщение
    Santi cпасибо!
    Учту написанное.
    Проектирую для комплекса первичной переработки зерна. Будет несколько силовых шкафов, с которых кнопками будет управляться оборудование. Нории, транспортеры, вентиляторы, задвижки. Контроллер будет работать параллельно кнопкам, идеальный, трезвый оператор, который включает или выключает оборудование в правильном порядке.
    По 4-му пункту. Сейчас рисую схему задвижки. Вроде все получается. Оператор сможет открыть/закрыть заслонку через кнопку стоп. Так же контроллер запустить открытие/закрытие заслонки. Останавливать не будет, только контролировать время срабатывания соответствующих концевиков. Согласен, автоматический и ручной режим все отдельно. Если в автомате, то что бы никакой залетный гость, любопытства ради, не смог бы нарушить порядок работы комплекса нажав маленькую, незаметную кнопочку На счет блокировки пускателей по земле:- так проще при монтаже. Все здесь, на месте, а так придется тянуть провод на кнопку стоп. Это метр туда, метр обратно.... Все равно спасибо, и надо смотреть...
    Выкладываю схему. Не думал, что тема будет кому-то интересная. Сильно не пинайте. Она сырая, но вроде все защиты на месте.
    Успехов!Задвижка фрагмент.JPG
    P.S/ Параллельно реле датчиков забыл поставить диоды, и кнопкам пуск контакты реле контроллера.
    Мне всегда было интересно узнать, зачем на реверсивные двигатели, ставят кнопку стоп и задействуют блок контакты пускателе( КМ14.1 и КМ 15.1)? Куда целесообразнее, в целях безопасности вместо кнопок СТОП ставить сблокированные с кнопками ЗАКРЫТЬ, ОТКРЫТЬ Н.З. контакты, а от блок контакты пускателя не задействовать вовсе. Оператор держит нажатой кнопку, пока механизм не сработает до концевика. Он понимает, что на это нужно определённое время, ну до 10 сек. Проверяется практически. И если это время превышено, значит есть проблема в механизме. Если управляется автоматически, сигнал управление подаётся фиксированное время, если за это время механизм не дошёл до концевика, даётся сигнал АВАРИЯ.
    Если так делать на шиберах, сколько кнопку держит, сколько открывается. По моему так удобней, монтаж проще и кнопок меньше.
    Привожу свои схемы, с рабочего обьекта. Красным выделено, для наглядности, относящееся к одному механизму. Это перекидной клапан. Концевики работают на размыкание. Программно на выходах DO14 DO16 формируется импульс 5 сек. 5.JPG6.JPG8.JPG

  5. #25
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай2 Посмотреть сообщение
    Мне всегда было интересно узнать, зачем на реверсивные двигатели, ставят кнопку стоп и задействуют блок контакты пускателе( КМ14.1 и КМ 15.1)? Куда целесообразнее, в целях безопасности вместо кнопок СТОП ставить сблокированные с кнопками ЗАКРЫТЬ, ОТКРЫТЬ Н.З. контакты, а от блок контакты пускателя не задействовать вовсе. Оператор держит нажатой кнопку, пока механизм не сработает до концевика. Он понимает, что на это нужно определённое время, ну до 10 сек. Проверяется практически. И если это время превышено, значит есть проблема в механизме. Если управляется автоматически, сигнал управление подаётся фиксированное время, если за это время механизм не дошёл до концевика, даётся сигнал АВАРИЯ.
    Если так делать на шиберах, сколько кнопку держит, сколько открывается. По моему так удобней, монтаж проще и кнопок меньше.
    Привожу свои схемы, с рабочего обьекта. Красным выделено, для наглядности, относящееся к одному механизму. Это перекидной клапан. Концевики работают на размыкание. Программно на выходах DO14 DO16 формируется импульс 5 сек. 5.JPG6.JPG8.JPG
    Так и делают, например на тельферах, но электрическая блокировка на пускателях не убирается, наоборот к ней, на реверсивных пускателях, добавляется механическая блокировка одновременного включения пускателей! То есть, если залипнет какая-то кнопка, для остановки нажимается кнопка противоположного направления!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #26

    По умолчанию

    Ну не знаю, я все реверсивные пускатели ставлю с механической блокировкой. Целый комплектик идёт для сборки. Я пользуюсь шнайдером.
    И в принципе я обращал внимание не на блокировку, а на использование в схеме блок-контактов пускателя.
    Последний раз редактировалось Николай2; 09.11.2018 в 23:11.

  7. #27
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай2 Посмотреть сообщение
    Ну не знаю, я все реверсивные пускатели ставлю с механической блокировкой. Целый комплектик идёт для сборки. Я пользуюсь шнайдером.
    И в принципе я обращал внимание не на блокировку, а на использование в схеме блок-контактов пускателя.
    Вы наверно имеете ввиду контакты с помощью которых пускатель, после включения, становится на самоблокировку?! Очень странно не понимать их назначение! Может Вам проще понять аналогию: слышали о концепции "выстрелил и забыл", разработанной американскими военными теоретиками, кстати в джавелинах применяется, так вот к чему я клоню, контакты выполняют туже функцию: нажал и забыл, исполнительный механизм доходит до концевика крайнего положения и само всё выключается, процесс может занимать относительно длительное время, а вам можно и кнопку подержать: не трудно, да и вроде как при работе, успехов в кнопкодавстве!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #28
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий Бурик Посмотреть сообщение
    Santi cпасибо!
    Учту написанное.
    Проектирую для комплекса первичной переработки зерна. Будет несколько силовых шкафов, с которых кнопками будет управляться оборудование. Нории, транспортеры, вентиляторы, задвижки. Контроллер будет работать параллельно кнопкам, идеальный, трезвый оператор, который включает или выключает оборудование в правильном порядке.
    По 4-му пункту. Сейчас рисую схему задвижки. Вроде все получается. Оператор сможет открыть/закрыть заслонку через кнопку стоп. Так же контроллер запустить открытие/закрытие заслонки. Останавливать не будет, только контролировать время срабатывания соответствующих концевиков. Согласен, автоматический и ручной режим все отдельно. Если в автомате, то что бы никакой залетный гость, любопытства ради, не смог бы нарушить порядок работы комплекса нажав маленькую, незаметную кнопочку На счет блокировки пускателей по земле:- так проще при монтаже. Все здесь, на месте, а так придется тянуть провод на кнопку стоп. Это метр туда, метр обратно.... Все равно спасибо, и надо смотреть...
    Выкладываю схему. Не думал, что тема будет кому-то интересная. Сильно не пинайте. Она сырая, но вроде все защиты на месте.
    Успехов!Задвижка фрагмент.JPG
    P.S/ Параллельно реле датчиков забыл поставить диоды, и кнопкам пуск контакты реле контроллера.
    Готовьтесь к тому, что порядок включения не будет выполняться. Кнопка стоп на заслоне совсем не нужна. Достаточно переключателя с нулевой точкой. Время открытия-закрытия контролировать нужно, очень часто забиваются конечники. По земле лучше ничего не блокировать. Все нулевые точки должны объединяться вместе, все блокировки до катушки.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. работа с плк пчв
    от АлексPetr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 12:42
  2. работа по csd и смс
    от mihaiu в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 12:17
  3. Работа TP
    от sleyer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 13:52
  4. ПЛК110-32 подключение пускателей ~24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 16:19
  5. работа Mva 8
    от ооо в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •