Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: МК110-4ДН/4Р и ПЛК323-ТЛ

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2017
    Адрес
    Астана
    Сообщений
    21

    По умолчанию МК110-4ДН/4Р и ПЛК323-ТЛ

    Добрый день!
    На подстанции в качестве контролера установлен ПЛК323-ТЛ. Для сбора информации о состоянии оборудования в ячейках установлены модули МК110-4дн/4р. Опрос идет по RS485 по модбасу. В конфигураторе для данного модуля нет выбора протокола обмена в котором он работает. Вычитал, что данный модуль ввода определяет протокол опроса автоматически, а вот по каким параметрам не могу найти. Подскажите плиз.

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arek2 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    На подстанции в качестве контролера установлен ПЛК323-ТЛ. Для сбора информации о состоянии оборудования в ячейках установлены модули МК110-4дн/4р. Опрос идет по RS485 по модбасу. В конфигураторе для данного модуля нет выбора протокола обмена в котором он работает. Вычитал, что данный модуль ввода определяет протокол опроса автоматически, а вот по каким параметрам не могу найти. Подскажите плиз.
    Модуль сам определяет по какому протоколу к нему обращаются.
    Я бы советовал Modbus RTU.
    Нужно только верно указать остальные сетевые настройки (адрес, скорость, четность, длину слова данных, количество стоп бит).

    Если меняете сетевые настройки, не забудьте перегрузить модуль по питанию.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 17.07.2018 в 10:57.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2017
    Адрес
    Астана
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Добрый день!
    Был в отпуске, поэтому не мог ответить.
    Связь с модулем появилась, но не было данных по ТС и ТУ. Пока получается следующее: если в энлоджике в конфигурации модуля убрать выходные каналы, то опрос по входам появляется.

  4. #4
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arek2 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Был в отпуске, поэтому не мог ответить.
    Связь с модулем появилась, но не было данных по ТС и ТУ. Пока получается следующее: если в энлоджике в конфигурации модуля убрать выходные каналы, то опрос по входам появляется.
    Добрый день, подмените файл mb-owen.rar
    по умолчанию в каталоге C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin
    добавлять нужно только группы "бит-чт" и "бит-зап" для управления реле модуля.
    Последний раз редактировалось Сергей Сисейкин; 31.07.2018 в 11:47.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2017
    Адрес
    Астана
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Добрый день!
    Посмотрел приложенный файл. Изменений в конфигурации МК110-4дн/4р по сравнению с тем, что было нету. Добавились только конфигурации для МК110-4к/4р, МЭ110-1Т и Н (из того, что заметил интересующего).
    Пока выход видится в написании скрипта для преобразования сигнала на включение в аналоговый сигнал. Не знаю получится или нет. Да и эксплуатация будет не в восторге.
    ЗЫ. Кстати, если в конфигурацию вместо 4дн/4р прописать модуль МК110-4к/4р при изменении адресов входов/выходов модбаса по аналогии с МК110-4дн/4р опрос входов идёт нормально, но при подаче команд на управление любым выходом управляется только реле первого выхода.
    </Group>
    <Group Name="Входы">
    <Tag Name="DI1" Type="DI" Adr="0x0033" msk="0x0001" Descr="Вход 1"/>
    <Tag Name="DI2" Type="DI" Adr="0x0033" msk="0x0002" Descr="Вход 2"/>
    <Tag Name="DI3" Type="DI" Adr="0x0033" msk="0x0004" Descr="Вход 3"/>
    <Tag Name="DI4" Type="DI" Adr="0x0033" msk="0x0008" Descr="Вход 4"/>
    </Group>
    <Group Name="Выходы">
    <Tag Name="DO1" Type="DO" Adr="0x0032" msk="0x0001" Func="0x10" Descr="Вход 1"/>
    <Tag Name="DO2" Type="DO" Adr="0x0032" msk="0x0002" Func="0x10" Descr="Вход 2"/>
    <Tag Name="DO3" Type="DO" Adr="0x0032" msk="0x0004" Func="0x10" Descr="Вход 3"/>
    <Tag Name="DO4" Type="DO" Adr="0x0032" msk="0x0008" Func="0x10" Descr="Вход 4"/>
    </Group>
    <Group Name="Выходы Чтение">
    <Tag Name="DO1" Type="DI" Adr="0x0032" msk="0x0001" Descr="Вход 1"/>
    <Tag Name="DO2" Type="DI" Adr="0x0032" msk="0x0002" Descr="Вход 2"/>
    <Tag Name="DO3" Type="DI" Adr="0x0032" msk="0x0004" Descr="Вход 3"/>
    <Tag Name="DO4" Type="DI" Adr="0x0032" msk="0x0008" Descr="Вход 4"/>
    </Group>

  6. #6
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arek2 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Посмотрел приложенный файл. Изменений в конфигурации МК110-4дн/4р по сравнению с тем, что было нету. Добавились только конфигурации для МК110-4к/4р, МЭ110-1Т и Н (из того, что заметил интересующего).
    Пока выход видится в написании скрипта для преобразования сигнала на включение в аналоговый сигнал. Не знаю получится или нет. Да и эксплуатация будет не в восторге.
    ЗЫ. Кстати, если в конфигурацию вместо 4дн/4р прописать модуль МК110-4к/4р при изменении адресов входов/выходов модбаса по аналогии с МК110-4дн/4р опрос входов идёт нормально, но при подаче команд на управление любым выходом управляется только реле первого выхода.
    Попробуйте еще раз с этим, после подмены файла, удалите из конфигурации модуль, скройте модуль контроллеры и потом заново его нужно будет добавить mb-owen.rar

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2017
    Адрес
    Астана
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Результат тот же, что и был с измененной конфигурацией модуля мк110-4к/4р. При подаче команды на любой из выходов срабатывает реле первого выхода.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2017
    Адрес
    Астана
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Добрый день! Решил перепрошить модуль, мало ли. Скачал с сайта прошивку v1.03, прошивка в приборе согласно конфигуратору такая же. После появления окна начала загрузки прошивки в прибор выскакивает окно: прошивка не возможна, не совпадают идентификаторы прошивок. Идентификатор прибора 0хFFFF, идентификатор загружаемой прошивки 0х7110. Попробовал другой модуль, тоже самое.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arek2 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Решил перепрошить модуль, мало ли. Скачал с сайта прошивку v1.03, прошивка в приборе согласно конфигуратору такая же. После появления окна начала загрузки прошивки в прибор выскакивает окно: прошивка не возможна, не совпадают идентификаторы прошивок. Идентификатор прибора 0хFFFF, идентификатор загружаемой прошивки 0х7110. Попробовал другой модуль, тоже самое.
    Здравствуйте! Какой преобразователь используете для перепрошивки?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2017
    Адрес
    Астана
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Какой преобразователь используете для перепрошивки?
    День добрый! ATEN какой то USB-COM. Лет 7 пользуюсь, пока проблем не было.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК323-ТЛ и СМС
    от SlavaZ в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 16:20
  2. ПЛК323-ТЛ и ПЛК323-CS
    от arek2 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 11:36
  3. Телемеханика Лайт+ПЛК323-ТЛ+МК110
    от migsharp в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 09:49
  4. ПЛК323???
    от Sergey666 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 13:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения